Thermisch gedreven ventilatie

Geachte forumleden, wellicht dat iemand mij met het volgende probleem kan helpen.

Ik heb een ruimte waarin het 40 graden wordt. Deze ruimte is voorzien van een buitenrooster in de gevel.

De afvoer moet via een schoorsteen van 14 meter hoog (0,7 x 2,15 meter LxB).

De vraag is hoeveel lucht er door de schoorsteen kan.

Volgens mij heb je de eerste trek door het verschil in massa tussen de warmere lucht in de ruimte/schoorsteen en de koudere buitenlucht. (4 Pascal)

Daarnaast ook nog een drukverschil door het uitzetten van de lucht. Volgens mij zorgt het uitzetten van de lucht ervoor dat er echt lucht gaat stromen.

Klopt het nu dat deze druk ongeveer 3000 Pa is?

Dit volgens de formule: P2=(P1*T2)/T1

met:

T1 303 K

T2 313 K

P1 101,3 kPa

Hieruit volgt P2=104,6 kPa waardoor het verschil P2-P1=3343Pa

Als deze waarde klopt, hoeveel lucht gaat er dan door de schoorsteen?

Hopende dat iemand mij kan helpen...

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Thermisch gedreven ventilatie

Volgens mij heb je de eerste trek door het verschil in massa tussen de warmere lucht in de ruimte/schoorsteen en de koudere buitenlucht. (4 Pascal)
Hoe kom je aan die 4 Pascal?

Het is overigens niet het verschil in massa maar het verschil in statische druk.
Daarnaast ook nog een drukverschil door het uitzetten van de lucht. Volgens mij zorgt het uitzetten van de lucht ervoor dat er echt lucht gaat stromen.

Klopt het nu dat deze druk ongeveer 3000 Pa is?

Dit volgens de formule: P2=(P1*T2)/T1

met:

T1 303 K

T2 313 K

P1 101,3 kPa

Hieruit volgt P2=104,6 kPa waardoor het verschil P2-P1=3343Pa
Dit is ... onzin.

Er is alleen de trek door het verschil in statische druk in en buiten de schoorsteen.

Overigens zal die 40 oC lucht door de schoorsteen wat afkoelen waardoor de trek minder is dan men verwacht.
De vraag is hoeveel lucht er door de schoorsteen kan.
Het luchtdebiet zal zich zodanig instellen dat de stromingsweerstand door rooster plus schoorsteen plus uitlaatpijp plus kap tengevolge van dit debiet precies gelijk is aan de beschikbare trek.
Hydrogen economy is a Hype.

Berichten: 2

Re: Thermisch gedreven ventilatie

Hoi Fred,

bedankt voor je snelle reactie.

De 4 pascal heb ik op volgende manier berekend:

dichtheid lucht 30 oC 1,16 kg/m3

dichtheid lucht 40 oC 1,13 kg/m3

verschil met buitenlucht 0,03 kg/m3

oppervlakte schoorsteen 1,505 m2

hoogte schoorsteen 13,5 m

inhoud schoorsteen 20,3175 m3

verschilmassa lucht in schoorsteen 0,60 kg

komt overeen met 5,97 N

kracht delen door oppervlak geeft druk: 3,97305 N/m2=Pa

Klopt het dan dat de beschikbare trek, 4 Pa is. Volgens mij wordt dit alleen verbruikt door het rooster.

En hoe bepaal ik dan het luchtdebiet?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Thermisch gedreven ventilatie

De 4 pascal heb ik op volgende manier berekend:

dichtheid lucht 30 oC 1,16 kg/m3

dichtheid lucht 40 oC 1,13 kg/m3

verschil met buitenlucht 0,03 kg/m3
Aha, je rekent met een buitenluchttemperatuur van maar liefst 30 oC, vandaar die lage trek.
Klopt het dan dat de beschikbare trek, 4 Pa is.
Ja, maar dat is veel eenvoudiger te berekenen, het is gewoon:

ΔP = Δρ*g*h = 0,03 kg/m3 * 9,81 m/s2 * 14 m = 4,1 N/m2 = 4,1 Pa
Volgens mij wordt dit alleen verbruikt door het rooster.

En hoe bepaal ik dan het luchtdebiet?
Dat is zo niet te bepalen. Je zult aan de fabrikant van het rooster moeten vragen wat voor dit specifieke type rooster het verband tussen luchtdebiet en drukval is.