Ik heb de volgende vraag gekregen:

in de centrale wordt er 77kV op de hoogspanning gezet, als men 15 km verder kijkt staat er 85kV op de hoogspanningskabels. hoe komt dit?

Het heeft iets te maken met capaciteiten en volges mij komt het doordat elke isolator die dient om de hoogspanningskabel op te hangen, zich gaat gedragen als een capaciteit.

Kan dit kloppen?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Hoogspanning

Het zijn niet alleen de isolatoren. De hele kabel heeft een capaciteit t.o.v. de andere kabels en t.o.v. aarde.

Bovendien heeft de ljin ook nog een zelfinductie, en als die tweinni de juiste verhouding optreden, dan kun je inderdaad spanningsopslingering krijgen door resonantie.