dag,
graag had ik wat hulp gekregen :
electrische waterverwarmer neemt een vermogen op van 2.8kW , hij is aangesloten op 220V DC,
de bedoeling is dat hij 60l water opwarmt tot 85 graden celcius, de begintemperatuur is 15 graden
verder werkt hij met een rendement van 95% (electrische vermogen omzetten naar thermische vermogen?)
dus P(100%) = (2.8kW/95)x100=2947W => zuiver electrische vermogen
2947 W/220V = 13.4A => stroom in de electrische kring
de weerstand van de verwarmer = 220V/13.4A = 16.4 ohm
klopt dit allemaal ?
merci !!
Electrisch vraagstukje
Begonnen door: bobmarley, 11 mrt 2010 11:11
Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
#2
Geplaatst op 11 maart 2010 - 11:19
Nee, het klopt niet. Het zuiver elektrisch vermogen is gewoon die 2,8 kW.
Rendement 95% betekent dat er van de elektrische energie uiteindelijk 95% in de opwarming van het water terecht komt.
Maar wat is eigenlijk de vraag? Moet je uitrekenen hoe lang het duurt tot het water de gewenste eindtemperatuur heeft bereikt?
Rendement 95% betekent dat er van de elektrische energie uiteindelijk 95% in de opwarming van het water terecht komt.
Maar wat is eigenlijk de vraag? Moet je uitrekenen hoe lang het duurt tot het water de gewenste eindtemperatuur heeft bereikt?
#3
Geplaatst op 11 maart 2010 - 12:01
ik citeer uit mijn boek :
"De waterverwarmer is aangesloten op 220V en werkt met een rendement van 95 %."
zoals ik het begreep was dat van de 100% vermogen die door de bron wordt geleverd er slechts 95 % aan electrische energie in de waterverwarmer terecht komt omdat er 5 % verloren gaat als jouleverliezen ?
kan deze redenering dan kloppen?
het is idd de bedoeling de opwarmtijd te berekenen, Q= mcdt
Q(warmte overdacht)/W(electrische vermogen verwarmer) = opwarmtijd ( dit snap ik allemaal)
merci!!
"De waterverwarmer is aangesloten op 220V en werkt met een rendement van 95 %."
zoals ik het begreep was dat van de 100% vermogen die door de bron wordt geleverd er slechts 95 % aan electrische energie in de waterverwarmer terecht komt omdat er 5 % verloren gaat als jouleverliezen ?
kan deze redenering dan kloppen?
het is idd de bedoeling de opwarmtijd te berekenen, Q= mcdt
Q(warmte overdacht)/W(electrische vermogen verwarmer) = opwarmtijd ( dit snap ik allemaal)
merci!!
#4
Geplaatst op 11 maart 2010 - 14:45
100% van de energie komt in de waterverwarmer, maar 'slechts' 95% wordt nuttig gebruikt (nuttig = om het water te verwarmen).zoals ik het begreep was dat van de 100% vermogen die door de bron wordt geleverd er slechts 95 % aan electrische energie in de waterverwarmer terecht komt omdat er 5 % verloren gaat als jouleverliezen ?
0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp
0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers
Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!
Nieuwsberichten
Gesponsorde vacatures
-
Hier ook uw vacature?
06-14
Nieuwe onderwerpen
-
rekenenen met waarnemingsfouten
18-04
10
-
percentage onterechte (on-)vo...
18-04
3
-
Beschouw de lineaire transfor...
18-04
1
-
Ombouwen van een formule
18-04
14
-
Bepaalt het voorschrift een u...
18-04
-
Puntlast op ingeklemde plaat
18-04
2
-
Puntlast op ingeklemde plaat
18-04
1
-
silicagel
18-04
1
-
Gewoon enkele merkwaardighede...
17-04
11
-
Waterstofperoxide aantonen
17-04
1