Warmtegeleidingscoefficient bij koellastberekening
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 14
Warmtegeleidingscoefficient bij koellastberekening
Beste
Wanneer je een koellast uitrekent heeft dit als eenheid W.
Kan je ook een koellast uitrekenen in functie van de tijd?
Q = (A * deltaT)/R met R=warmteweerstand
Nu R=d/lambda met lambda = warmtegeleidingscoefficient en de eenheid = m²K/W
Ik heb gevonden dat deze vroeger werd uitgedrukt in kcal/m.h.°C en dat 1W/mK=0,860kcal/m.h.°C is.
Staat deze h voor uur?
Als dit zo is, dan wordt de koellast eigenlijk beschouwt per uur?
Bedankt
Wanneer je een koellast uitrekent heeft dit als eenheid W.
Kan je ook een koellast uitrekenen in functie van de tijd?
Q = (A * deltaT)/R met R=warmteweerstand
Nu R=d/lambda met lambda = warmtegeleidingscoefficient en de eenheid = m²K/W
Ik heb gevonden dat deze vroeger werd uitgedrukt in kcal/m.h.°C en dat 1W/mK=0,860kcal/m.h.°C is.
Staat deze h voor uur?
Als dit zo is, dan wordt de koellast eigenlijk beschouwt per uur?
Bedankt
Re: Warmtegeleidingscoefficient bij koellastberekening
Onderste stuk is correct, dus lambda is in W/mK. en dat is gelijk aan 0,8 Kcal/mhK. Bereken je nu Q volgens uw formule dan krijg je
Ik vermoed dat u naar de hoofdletter Phi
Ik mag dus aannemen dat u berekent hoeveel vermogen u nodig hebt om een koelruimte op een bepaalde temperatuur te houden. Hiervoor is A het totale oppervlak van de wanden en d de dikte. Per materiaalsoort kunt u de volgende lambda gebruiken in W/mK:
RVS: 14
baksteen 0,8
glaswol 0,046
Voor een samengestelde wand is de berekening wel wat ingewikkelder.
\(Q=\frac{(A \Delta T). \lambda}{d}\)
waarin ik aanneem dat d en A resp. diameter en oppervlak van iets zijn. De eenheid van 'Q' is dan J/s of Kcal/uur, afhankelijk van de gebruikte lambda. Dat is dus een vermogen van iets, waarvoor Q eigenlijk geen gangbare benaming is.Ik vermoed dat u naar de hoofdletter Phi
\(\Phi\)
verwijst en dat is de warmtestroom door een geleidend materiaal. Ik mag dus aannemen dat u berekent hoeveel vermogen u nodig hebt om een koelruimte op een bepaalde temperatuur te houden. Hiervoor is A het totale oppervlak van de wanden en d de dikte. Per materiaalsoort kunt u de volgende lambda gebruiken in W/mK:
RVS: 14
baksteen 0,8
glaswol 0,046
Voor een samengestelde wand is de berekening wel wat ingewikkelder.