Verdampingstemperatuur

Moderator: physicalattraction

Reageer
Berichten: 14

Verdampingstemperatuur

Hoi,

Ik schets even een situatie:

Bij een verdampingstemperatuur van -47° wordt er ongeveer 450kW aan elektrisch vermogen verbruikt. Het duurt dan 2.5h om het koelhuis op temperatuur te brengen. Er wordt dus 1125kWh aan energie verbruikt.

Bij een verdampingstemperatuur van -40° wordt er ongeveer 250kW aan elektrisch vermogen verbruikt. Maar ditmaal duurt het 31h om het koelhuis op temperatuur te brengen. Er wordt dan 7750kWh verbruikt.

Het is dan toch voordeliger om de verdampingstemperatuur op -47° te houden? Of zit ik ergens fout in mijn redenering?

Bedankt