Berekenen stralingsvermogen

Wij moeten het (stralings)vermogen, uitgedrukt in Watt, hebben van een RVS waterkoker.

De waterkoker is geheel van RVS (geborsteld) en heeft een boilerinhoud van 10ltr.

Deze wordt op een constante temperatuur van 90 graden gehouden.

De boiler is niet geissoleerd.

Nu moeten wij weten hoeveel warmte deze boiler afgeeft in/aan de ruimte.

Deze gegevens heeft men nodig om een airco te berekenen voor de ruimte.

Wij hebben geen idee hoe dit berekend moet worden

Indien er meer gegevens moeten komen dan hoor ik dat graag.

Bij voorbaat dank voor een (snelle) reactie.

P.S.

Ik weet niet of dit de juiste forum is!

Dit leek mij de beste plek.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Berekenen stralingsvermogen

Zou het niet beter zijn de boiler te isoleren zodat je energie bespaart en bovendien minder of helemaal geen airco in de ruimte nodig hebt? Dan past het in ieder geval in Duurzaamheid en Klimaat.

Warmteverlies van de boiler is door straling en convectie.

Straling is sterk afhankelijk van de emissiecoefficient van het geborstelde RVS en het oppervlak van de boiler.

Convectie is afhankelijk van de hoogte en diameter van de boiler en eventuele luchtsnelheid.

Met een zeer natte vinger schat ik dat een ongeisoleerde 10 liter boiler met een emissiecoefficient van 0,2 bij 90 oC ruwweg 120 Watt zal verliezen aan straling plus natuurlijke convectie (geen trek).

Wellicht kun je het elektriciteitsverbruik van de boiler meten dan weet het zeker.