Koeling van gas/vloeistof scheider

Moderator: physicalattraction

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Reageer
Berichten: 4

Koeling van gas/vloeistof scheider

Hallo allen,

Ik zit met een probleempje:

Ik ben een gas / vloeistof scheider aan het maken (die is al af) in glas. voor een analyse aparaat.

Nu, de relatieve vochtigheid van het gas dat de scheider verlaat is nog steeds te hoog.

Ik wil nu de nek van de scheider koelen met een peltier element maar ik geraak er niet aan uit van hoe sterk het moet zijn. Maw wat het koelvermogen is dat ik nodig heb.

Gegevens (gemeten)

Het gas dat binnenkomt bevat hoofdzakelijk zuurstof en een kleine hoeveelheid CO2 en water (het gas gaat naar een CO2 analyse). -De volumestroom door het vat is 250ml/min.

-U= 12v

-I= onbekend (geschat 2A leverbaar door voeding)

-koeloppervlak= 40cm²

-peltier element staat op aluminium ring van 40cm² en is gemonteerd tegen een glazen wand van 1mm dik.(zelfde opp)

Gemeten gastemperatuur: 24,4°C

Gemeten relatieve vochtigheid: 80,9 %

Gemeten Dauwpunt: 20,4°C

Huidige tests met een peltier element dat hier lag bekwam ik

temp uitgaand gas: 23.3°C

Rel vochtigheid: 20%

Dauwpunt -0.7°C

Dit is ideaal maar ik ken geen enkel gegeven van het peltier element en koelblok met ventilator ( staat geen merk op )

Groetjes

Reageer