Spanningsval 3-fasen transfo


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Tok

    Tok


  • 0 - 25 berichten
  • 5 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 28 januari 2012 - 11:11

Ik zou graag de spanningsval van een 3-fasen vermogen transfo bepalen bij verschillende (over-) belastingen. Moet die steeds met complexe berekeningen (driehoek van Kapp,...) of kan het eenvoudiger met oa de kortsluitspanning?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6892 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 28 januari 2012 - 11:36

In de praktijk wordt dit inderdaad met de kortsluitspanning gedaan.
Die geeft aan wat de langsimpedantie van de trafo is.

#3

Drieske

    Drieske


  • >5k berichten
  • 10217 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 28 januari 2012 - 14:08

Verplaatst naar Elektrotechniek.
Zoek je graag naar het meest interessante wetenschapsnieuws? Wij zoeken nog een vrijwilliger voor ons nieuwspostteam.

#4

Tok

    Tok


  • 0 - 25 berichten
  • 5 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 01 februari 2012 - 20:40

Iemend een idee ho dit moet met de kortsluitspanning?

#5

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6892 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 01 februari 2012 - 21:42

De kortsluitspanning is als volgt gedefinieerd:
Sluit de trafo secundair kort. De spanning aan de primaire zijde, waarbij secundair de nominale stroom gaat lopen, is de kortsluitspanning. Die wordt niet uitgedrukt in volts, maar in het percentage van de nominale spanning.
hiermee kan je de langsimpedantie van de trafo berekenen.
Het voordeel van het gebruik van de kortsluitspanning is dat je de langsimpedantie naar believen primair of secundair kunt bepalen.

Stel dat de kortsluitspanning 10% is, dan heb je bij nominale stroombelasting een spanningval over de trafo van 10% t.o.v. de nominale spanning.
Daarbij moet je bedenken dat de langsimpedantie van een trafo bijna geheel inductief is. Dus bij een secundaire ohmse belasting is het spanningsverlies over de belasting minder dan 10%.