Spanningsval 3-fasen transfo

Ik zou graag de spanningsval van een 3-fasen vermogen transfo bepalen bij verschillende (over-) belastingen. Moet die steeds met complexe berekeningen (driehoek van Kapp,...) of kan het eenvoudiger met oa de kortsluitspanning?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Spanningsval 3-fasen transfo

In de praktijk wordt dit inderdaad met de kortsluitspanning gedaan.

Die geeft aan wat de langsimpedantie van de trafo is.

Gebruikersavatar
Berichten: 10.179

Re: Spanningsval 3-fasen transfo

Verplaatst naar Elektrotechniek.
Zoek je graag naar het meest interessante wetenschapsnieuws? Wij zoeken nog een vrijwilliger voor ons nieuwspostteam.

Berichten: 5

Re: Spanningsval 3-fasen transfo

Iemend een idee hoé dit moet met de kortsluitspanning?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Spanningsval 3-fasen transfo

De kortsluitspanning is als volgt gedefinieerd:

Sluit de trafo secundair kort. De spanning aan de primaire zijde, waarbij secundair de nominale stroom gaat lopen, is de kortsluitspanning. Die wordt niet uitgedrukt in volts, maar in het percentage van de nominale spanning.

hiermee kan je de langsimpedantie van de trafo berekenen.

Het voordeel van het gebruik van de kortsluitspanning is dat je de langsimpedantie naar believen primair of secundair kunt bepalen.

Stel dat de kortsluitspanning 10% is, dan heb je bij nominale stroombelasting een spanningval over de trafo van 10% t.o.v. de nominale spanning.

Daarbij moet je bedenken dat de langsimpedantie van een trafo bijna geheel inductief is. Dus bij een secundaire ohmse belasting is het spanningsverlies over de belasting minder dan 10%.