Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 7

Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)

Deze mag je altijd gebruiken bij een symmetrische belasting, ook met een nulgeleider, want hier vloeit er dan toch geen stroom door.

Bij een asymmetrische belasting mag je deze niet gebruiken met nulgeleider, want dan vloeit er wel een stroom door de nulgeleider.

Mijn vraag is nu mag je de 2 wattmeter methode gebruiken bij een asymetrische belasting zonder nulgeleider?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)

Ja, dat mag.

Wat je bij een Aron schakeling feitelijk doet is is één van de 3 geleiders als gemeenschappelijke referentie gebruiken voor beide meetsystemen.

Berichten: 7

Re: Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)

klazon schreef: do 31 mei 2012, 11:33
Ja, dat mag.

Wat je bij een Aron schakeling feitelijk doet is is één van de 3 geleiders als gemeenschappelijke referentie gebruiken voor beide meetsystemen.


Bedankt :)

Reageer