3x 500V
- Berichten: 7.390
3x 500V
In een oefening hebben we staan: een net gevoed door 3x 500V.
Ik ga ervanuit dat dit betekent: 3x 500V/fase. Of betekent dit net dat er tussen elke twee fase die we nemen een lijnspanning staat van 500V? En dat de fasespanning dus 290V bedraagt?
Ik ga ervanuit dat dit betekent: 3x 500V/fase. Of betekent dit net dat er tussen elke twee fase die we nemen een lijnspanning staat van 500V? En dat de fasespanning dus 290V bedraagt?
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: 3x 500V
Als het zo staat aangegeven betekent dat bijna altijd dat de lijnspanning 500V is.
De fasespanning is waarschijnlijk van geen belang, omdat niet is aangegeven dat er een nulleider is.
De fasespanning is waarschijnlijk van geen belang, omdat niet is aangegeven dat er een nulleider is.
- Berichten: 7.390
Re: 3x 500V
Dankje!
Door dit net worden dan een verwarming, driefasig in driehoek, en een motor, driefasig in ster, gevoed.
Omdat de belasting in driehoek is geschakeld, zal de lijnstroom
Dus de stroom die door elk van de drie weerstanden van de verwarming stroomt, is
Klopt deze redenering?
Door dit net worden dan een verwarming, driefasig in driehoek, en een motor, driefasig in ster, gevoed.
Omdat de belasting in driehoek is geschakeld, zal de lijnstroom
\(\sqrt(3)\)
groter zijn dan de fasestroom bij de verwarming.Dus de stroom die door elk van de drie weerstanden van de verwarming stroomt, is
\(\sqrt(3)\)
keer kleiner dan de stroom door elk van de drie fasen?Klopt deze redenering?
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.