brandweerstand van betonbalk

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 50

brandweerstand van betonbalk

Situatie:

- betonbalk boven raamopeningen in de buitengevel (metselwerk) van een gebouw

- nodige brandweerstand = 2h voor de dragende structuren

- betondbalk draagt de vloer en de wanden erboven

In Eurocode 2 deel "ontwerp en berekening van constrcuties bij brand" staan onder andere tabellen met verschillende mogelijkheden van minimum breedte en betondekking per brandweestandtijd.

Deze tabellen zijn zijn geldig voor balken aan 3 zijden aan brand blootgesteld.

De balk waarover het hier gaat is

- binnenzijde en onderkant aan brand blootgesteld

- aan de bovenkant beschermd door de vloer

- aan de buitenzijde? ook beschermd gezien dit een buitengevel is? Tenzij de isolatie zou branden natuurlijk?

==> is deze balk nu aan 2 of aan 3 zijden aan brand blootgesteld?

Indien dit aan 3 zijden is, dan zou ik een balkbreedte van 200mm en een betondekking van 65mm nodig hebben.

Maar deze wand heeft maar een dikte van 15cm (spouwmuur van 10cm gevel + 15cm isolatie + 15xm binnenspouwmuur) wat een balk van 20cm niet interessant maakt.

Wat als de balk dan maar aan 2 zijden blootgesteld is?

Kan iemand enige info verschaffen?

Reageer