Verschillende vermogens van warmtepomp berekenen
-
- Berichten: 24
Verschillende vermogens van warmtepomp berekenen
Hieronder de gegevens:
Broncircuit is opgevuld met mpg (monopropyleenglycol)
ρ = 1130 kg/m3
c = 2430 J/kgK
Verhouding water/monopropyleenglycol mengsel = 30% MPG en 70% water
ρ (water) = 1000 kg/m3
c (monopropyleenglycol) = 4180 J/kgK
Temperatuursverschil (delta T) bedraagt 10°C. Thoog = 46°C, Tlaag = 36°C
Voor het bronvermogen heb ik 2637,2W gevonden, maar ben niet zo zeker van mijn berekening. Zou iemand dit kunnen narekenen?
Ik wil de berekening maken voor een warmtepomp van het bronvermogen, alsook het compressorvermogen en het afgiftevermogen. Daarnaast wil ik ook het rendement van de warmtepomp afleiden.
Ik ben niet werkzaam in de verwarmingssector/koeltechniek, maar ben me toch aan het verdiepen in warmtepompen want de techniek interesseert me wel! Jullie hulp is dus zeer welkom!
Broncircuit is opgevuld met mpg (monopropyleenglycol)
ρ = 1130 kg/m3
c = 2430 J/kgK
Verhouding water/monopropyleenglycol mengsel = 30% MPG en 70% water
ρ (water) = 1000 kg/m3
c (monopropyleenglycol) = 4180 J/kgK
Temperatuursverschil (delta T) bedraagt 10°C. Thoog = 46°C, Tlaag = 36°C
Voor het bronvermogen heb ik 2637,2W gevonden, maar ben niet zo zeker van mijn berekening. Zou iemand dit kunnen narekenen?
Ik wil de berekening maken voor een warmtepomp van het bronvermogen, alsook het compressorvermogen en het afgiftevermogen. Daarnaast wil ik ook het rendement van de warmtepomp afleiden.
Ik ben niet werkzaam in de verwarmingssector/koeltechniek, maar ben me toch aan het verdiepen in warmtepompen want de techniek interesseert me wel! Jullie hulp is dus zeer welkom!
- Pluimdrager
- Berichten: 4.168
Re: Verschillende vermogens van warmtepomp berekenen
Met alleen bovenstaande gegevens kan niets berekend worden.
Hydrogen economy is a Hype.