[overig] besturingsformule opstellen cv brander

Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood

Reageer
Berichten: 581

besturingsformule opstellen cv brander

Hallo,

voor het vak besturingstechniek ben ik bezig met het volgende:

een CV-brander moet werken als de kamerthermostaat (k) contact maakt. De brander moet ook werken als (k) wel of geen contact maakt, maar de watertemperatuur te laag wordt (contact i wordt bediend). De brander mag niet werken als aan een van de volgende beveiligingen in werking treedt.

- waakvlam uit ( w raakt onbediend)

- waterdruk te laag ( d raakt onbediend)

- watertemperatuur te hoog (h verbreekt)

- pomp draait niet ( p raak onbediend)

Gevraagd: Stel de besturingsformule voor de brander op.

Mijn antwoord:
k.docx
(15.17 KiB) 140 keer gedownload
Klopt deze besturingsformule?

Berichten: 581

Re: besturingsformule opstellen cv brander

In het tweede deel van de formule moet ook een streepje boven de h!

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: besturingsformule opstellen cv brander

Het hangt er allemaal van af wat je met 'onbediend' bedoelt. Is w onbediend (= een open schakelaar) of is /w onbediend ?

Als je er van uitgaat dat w d en p open schakelaars zijn , en /h ook, dan is je oplossing juist.

Maar intuitief zou ik boven alle letters behalve k en i een streepje zetten, waarbij ik ervan uitga dat een 'veiligheid' een gesloten schakelaar is tot hij 'aanspreekt', dus waarbij een '1' de schakelaar opent. Vandaar dus /w, /d, /h, /p, waarbij /w enz een gesloten schakelaar voorstellen.
In the beginning, there was nothing. Then he said:"Light". There was still nothing but you could see it a whole lot better now.

Reageer