Parallel schakelen transformatoren
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 2
Parallel schakelen transformatoren
Ik ben op dit moment op een boorplatform in Noorwegen bezig met een onderhoudsklus aan 2 UPS systemen.
De normale situatie is als volgt:
2 UPS systemen leveren elk de spanning voor een deel van de belasting.
UPS-A voor Verdeler A en UPS-B voor Verdeler B.
De systemen zijn voorzien van een elektrische en handmatige bypass, hiervan wordt de spanning geleverd door een transformator 3f 660V Primair naar 3f 230V Secundair 182 kVA D/D /Y. Vóor beide transformatoren zijn ook nog 2 HS transformatoren geschakeld, gegevens onbekend.
Om onderhoud te kunnen plegen worden beide systemen in de handbypass gezet dan S2-A en S2-B gesloten en daarna de S1 verbroken van het systeem waar onderhoud aan moet worden gepleegd (S1-X).
Tot zover niks aan de hand.
Nu het probleem:
Bij terugschakelen wordt S1-X weer gesloten en op het moment dat S2-A óf S2-B wordt geopend is er een spanningsdip op de belasting van Verdeler-A. Dit is inmiddels 2 x gebeurd en men wil graag een verklaring.
Ik heb een sterk vermoeden dat het in de parallelschakeling van de transformatoren te vinden is. Bijvoorbeeld met in- of uitschakelverschijnselen o.i.d. Overigens zijn de klokgetallen van beide trafo's natuurlijk gelijk, maar er is wel een spanningsverschil van ongeveer 6 V te meten fase/fase als de trafo's niet zijn gekoppeld.
Actueel verbruik:
Verdeler A: 54 A / 48 A / 49 A
Verdeler B: 50 A / 39 A / 45 A
De HS trafo's zitten secundair met het sterpunt via een weerstand aan aarde (volgens het 1 lijnsschema), de bypass trafo's hebben geen koppeling met aarde (evenmin als de ups uitgangen).
Elke positieve input is welkom.
Alvast bedankt !
De normale situatie is als volgt:
2 UPS systemen leveren elk de spanning voor een deel van de belasting.
UPS-A voor Verdeler A en UPS-B voor Verdeler B.
De systemen zijn voorzien van een elektrische en handmatige bypass, hiervan wordt de spanning geleverd door een transformator 3f 660V Primair naar 3f 230V Secundair 182 kVA D/D /Y. Vóor beide transformatoren zijn ook nog 2 HS transformatoren geschakeld, gegevens onbekend.
Om onderhoud te kunnen plegen worden beide systemen in de handbypass gezet dan S2-A en S2-B gesloten en daarna de S1 verbroken van het systeem waar onderhoud aan moet worden gepleegd (S1-X).
Tot zover niks aan de hand.
Nu het probleem:
Bij terugschakelen wordt S1-X weer gesloten en op het moment dat S2-A óf S2-B wordt geopend is er een spanningsdip op de belasting van Verdeler-A. Dit is inmiddels 2 x gebeurd en men wil graag een verklaring.
Ik heb een sterk vermoeden dat het in de parallelschakeling van de transformatoren te vinden is. Bijvoorbeeld met in- of uitschakelverschijnselen o.i.d. Overigens zijn de klokgetallen van beide trafo's natuurlijk gelijk, maar er is wel een spanningsverschil van ongeveer 6 V te meten fase/fase als de trafo's niet zijn gekoppeld.
Actueel verbruik:
Verdeler A: 54 A / 48 A / 49 A
Verdeler B: 50 A / 39 A / 45 A
De HS trafo's zitten secundair met het sterpunt via een weerstand aan aarde (volgens het 1 lijnsschema), de bypass trafo's hebben geen koppeling met aarde (evenmin als de ups uitgangen).
Elke positieve input is welkom.
Alvast bedankt !
- Bijlagen
-
- Nieuwe trafo tagplaat (Medium).JPG (234.8 KiB) 1125 keer bekeken
-
- 's brage ups.pdf
- (91.85 KiB) 262 keer gedownload
-
- Berichten: 2
Re: Parallel schakelen transformatoren
Extra info: De aarde is overigens een IT systeem.