Nulleider
Ik heb verschillende forums doorzocht en heb de volledige st®oomcursus doorgenomen op Hoogspanningsnet.com maar één vraag blijft me nog steeds bezighouden i.v.m. de nulleider.
Ik begrijp dat bij driefasige generatoren waar de elektriciteit opgewekt wordt en die in ster geschakeld zijn, er altijd één of twee fasen negatief zijn terwijl de andere fase positief is. De nulleider voert geen stroom bij symmetrische belasting. De fasen pompen dus als het ware stroom in of uit het net.
Maar hoe moet ik me de nulleider fysisch voorstellen?
Vertrekt deze vanuit de centrale naar ons huis via de pylonen of loopt de nulleider enkel via de pylonen van het midden-of laagspanningsnet?
Ik begrijp dat bij driefasige generatoren waar de elektriciteit opgewekt wordt en die in ster geschakeld zijn, er altijd één of twee fasen negatief zijn terwijl de andere fase positief is. De nulleider voert geen stroom bij symmetrische belasting. De fasen pompen dus als het ware stroom in of uit het net.
Maar hoe moet ik me de nulleider fysisch voorstellen?
Vertrekt deze vanuit de centrale naar ons huis via de pylonen of loopt de nulleider enkel via de pylonen van het midden-of laagspanningsnet?
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Nulleider
Hoogspanningsnetten hebben helemaal geen nulleider. Er zijn alleen drie fasedraden, en de stromen daarin zijn met elkaar in evenwicht.
De nulleider begint pas aan de laagspanningskant van de distributietransformator in de wijk.
De nulleider begint pas aan de laagspanningskant van de distributietransformator in de wijk.
-
- Berichten: 5
Re: Nulleider
Als ik op bovenstaande tekening de ogenblikkelijke spanning bekijk op een bepaald moment dan heeft fase 1 +230 V en fase 2 en 3 hebben beiden -115 V.
In onderstaande tekening ben ik uitgegaan van een symmetrische belasting.
Inderdaad loopt er hier geen stroom door de nulgeleider (dus heb ik deze weggelaten)
Nu komt mijn vraag: In een monofasige huisaansluiting heb ik een stopcontact waar ik dus aansluit op 1 fase en de nulgeleider. Hoe wordt de kring dan gesloten ten opzichte van de elektriciteitscentrale als de nulgeleider (zoals hierboven beredeneert) geen stroom voert?
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Nulleider
Er is geen directe draadverbinding tussen de centrale en een woonhuis. Het zijn allemaal afzonderlijke kringen die gescheiden zijn door transformatoren. Het begint al direct achter de generator, die levert een spanning die kan liggen tussen 10kV en 30kV. Die spanning wordt direct in de centrale al omhooggetransformeerd, naar b.v. 150kV.
Dan volgt in een transformatorstation een omzetting naar b.v 10kV of 25kV, en die gaat de woonwijken in. Daar staan dan transformatoren die er laagspanning van maken. En pas in het laagspanningsnet is er sprake van een nulleider.
In alle hogere spanningen in de nulleider niet nodig, omdat daar de belasting nagenoeg symmetrisch is verdeeld over de fasen. En als er een asymmetrie is, dan resulteert dat in een kleine asymmetrie in de spanningen, maar dat neemt men voor lief.
Dan volgt in een transformatorstation een omzetting naar b.v 10kV of 25kV, en die gaat de woonwijken in. Daar staan dan transformatoren die er laagspanning van maken. En pas in het laagspanningsnet is er sprake van een nulleider.
In alle hogere spanningen in de nulleider niet nodig, omdat daar de belasting nagenoeg symmetrisch is verdeeld over de fasen. En als er een asymmetrie is, dan resulteert dat in een kleine asymmetrie in de spanningen, maar dat neemt men voor lief.
-
- Berichten: 5
Re: Nulleider
Ik heb bovenstaand schema snel in mekaar geknutseld aan de hand van verschillende reacties op het forum dus vergeef me als het niet 100% klopt, het gaat tenslotte over het principe.
Mijn probleem is dus: vertrekkende vanaf het stopcontact gebruik ik 1 fase en de nulgeleider. Hier vloeit op niveau van de woning toch stroom door, waarom gebruiken we deze anders? Deze kring is toch nooit gesloten aangezien deze stopt aan het transfohuisje?
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Nulleider
De kring is toch gesloten via de trafowikkeling? Ik snap je probleem niet.shrekkie0 schreef: ↑vr 29 nov 2013, 14:18
Deze kring is toch nooit gesloten aangezien deze stopt aan het transfohuisje?
Verder is je tekening niet helemaal correct. Aan de HS-zijde staan de trafowikkelingen altijd in ster. De middenspanning is wel correct getekend, die wikkelingen staan altijd in driehoek.
-
- Berichten: 5
Re: Nulleider
Natuurlijk, nu zie ik het ook. Komt ervan als je monofasig blijft denken...
Ik pas de tekening aan en post ze hier zodat anderen er ook wat aan hebben.
Als ik de trafowikkelingen respectievelijk ster 1,driehoek 1, driehoek 2, driehoek 3 en ster 2 noem, waar moet ik dan wat aanpassen? Dus op een bepaald niveau wordt een trafo in driehoek geïnduceerd door een trafo in ster. Waar gebeurt dit?
Ik pas de tekening aan en post ze hier zodat anderen er ook wat aan hebben.
Als ik de trafowikkelingen respectievelijk ster 1,driehoek 1, driehoek 2, driehoek 3 en ster 2 noem, waar moet ik dan wat aanpassen? Dus op een bepaald niveau wordt een trafo in driehoek geïnduceerd door een trafo in ster. Waar gebeurt dit?
-
- Berichten: 5
Re: Nulleider
Ik hoop dat ie hiermee correct is en dat anderen er wat aan hebben...