Beste mensen, het is even geleden maar ik heb jullie hulp weer nodig.
Ik heb hier een datasheet van een elektromotor;
Power P
900 kW
Voltage U 690 V
Frequency f 50 Hz
Speed n
1492 1/min
Torque M 5761 Nm
Current I
880 A
Rated output Pn
900 kW
Rated speed nn
1492 1/min
Rated torque Mn
5761 Nm
Rated Current In
880 A
Bij een load van 100% is Cos φ 0.88 en de efficiency 97.1%.
Nu snap ik alleen niet hoe ik dit moet lezen. P=U*I*COS φ maar toch is P niet gelijk aan U *I * Cos φ.
De efficiency is 97.1% dus bij 900kW zou dus 900/0.971= 927 kWe horen.
Echter is U * I * Cos φ gelijk aan 534 kW.
Ik zal wel iets heel stoms doen maar ik kom er niet aan uit hoe ik dit zou moeten lezen..
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen,
Alvast bedankt,
Mvg
Luc
Ik heb hier een datasheet van een elektromotor;
Power P
900 kW
Voltage U 690 V
Frequency f 50 Hz
Speed n
1492 1/min
Torque M 5761 Nm
Current I
880 A
Rated output Pn
900 kW
Rated speed nn
1492 1/min
Rated torque Mn
5761 Nm
Rated Current In
880 A
Bij een load van 100% is Cos φ 0.88 en de efficiency 97.1%.
Nu snap ik alleen niet hoe ik dit moet lezen. P=U*I*COS φ maar toch is P niet gelijk aan U *I * Cos φ.
De efficiency is 97.1% dus bij 900kW zou dus 900/0.971= 927 kWe horen.
Echter is U * I * Cos φ gelijk aan 534 kW.
Ik zal wel iets heel stoms doen maar ik kom er niet aan uit hoe ik dit zou moeten lezen..
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen,
Alvast bedankt,
Mvg
Luc
HBO Elektrotechniek student 3de jaar
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Datasheet elektromotor
Het is een 3-fasen voeding, dus je moet nog een factor wortel3 toevoegen.
-
- Berichten: 242
Re: Datasheet elektromotor
sh** ik wist wel dat ik gewoon een domme fout maakte.klazon schreef: ↑ma 16 dec 2013, 11:16
Het is een 3-fasen voeding, dus je moet nog een factor wortel3 toevoegen.
Bedankt Klazon!