Koeling container berekenen

Moderator: physicalattraction

Reageer
Berichten: 2

Koeling container berekenen

Beste mensen,
 
Op mijn werk hebben we een container waar een warmtewisselaar,vaten en het nodige leidingwerk inzit. 
in de container komt digestaat van 38 graden in. Het digestaat wordt opgewarmd met een warmtewisselaar. de delta t over de warmtewisselaar is 5 graden. Nadat het digestaat het hele proces is doorlopen komt het met 72,9 graden eruit.
de verliezen heb ik berekend door de het verlies in warmte van het water te berekenen en de toename van het digestaat.
De container is goed geïsoleerd dus die heb ik niet meegenomen. in de container wordt het momenteel 36 graden, ondanks dat de ventilatoren 3500m3/h afzuigen.
Ik zou nu willen berekenen hoeveel m3/h lucht afgezogen moet worden om de container op 30 graden te houden.
 
De volgende gegevens en berekeningen heb ik al:
 
Soortelijke warmte water = 4,186 kJ/kg*K
Soortelijke warmte digestaat = 4 kJ/kg*K
Volumestroom water warmtewisselaar = 12 m3/h = 12000 liter = ± 12000 kg
Volumestroom digestaat = 1.4 m3/h = 1400 liter = ± 1400 kg
Volumestroom Lucht = 3500m3/h
Temperatuur water warmtewisselaar in = 85°C = 358 K
Temperatuur water warmtewisselaar uit = 80°C - 353 K
Temperatuur digestaat in = 38°C = 311 K
Temperatuur digestaat uit = 72,9°C = 345,9 K
Temperatuur lucht in = 20°C = 293 K
Temperatuur lucht in = 36°C = 309 K
 
Afgegeven warmte water aan digestaat door warmtewisselaar:
4,186*12000*(358-353) = 251160 KJ
251160 / 3600 = 69,77 KW/h
Opgenomen warmte digestaat totale proces:
4*1400*(345,9-311) = 195440KJ
251160 / 3600 = 54,28 KW/h
Warmte toegevoegd in container:
69,77-54,28 = 15,49 KW/h
 
Als ik het enthalpieverschil bereken voor deze situatie kom ik op het volgende:
3500/3600*1,01*(36-20)= 15.71 KJ = 15,71 KW
 
Het enthalpieverschil, en de warmte die uitgestoten wordt in de container komen aardig goed overeen. Ik kan nu de enthalpieformulie omschrijven om de volumestroom te berekenen. Nu vraag ik me af of dit wel de juiste manier is. het is namelijk een tijdje geleden dat ik hiermee gewerkt heb.
 
 
Alvast bedankt voor de hulp!

Berichten: 2

Re: Koeling container berekenen

De leidingen worden gemiddeld 65 graden. dat geeft een delta t van 29 graden tussen leiding en container. klopt het als ik dan stel dat het warmteverlies per graad is 15,49/29 = 0,5341 kw/h*K? En dat ik vervolgens het enthalpieverschil gelijk stel aan het warmteverlies per graad * de delta T? ik krijg dan: Warmteverlies *(Tleiding- Tcontainer) = m*Cp*(Tcontainer - Tin)
Deze formule kan ik dan omschrijven om de volumestroom te berekenen om een bepaalde temperatuur te handhaven:
m = ((Warmteverlies * (Tleiding-Tcontainer)) / (Cp * (Tcontainer-Tin))) *3600
 
Dit lijkt mij wel te kloppen, maar misschien zit ik helemaal verkeerd. ik hoor het graag!