berekeningen warmtepomp

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 30

berekeningen warmtepomp

Voor een project hebben we metingen moeten doen aan een warmtepomp. Er zijn wat onduidelijkheden bij de berekeningen.
De warmtepomp in dit project is een water/water warmtepomp. De koelvloeistof die gebruikt wordt is freon R-409A.
De volgende metingen werden gedaan :
gemeten.png
gemeten.png (9.81 KiB) 672 keer bekeken
 
Het moellier-diagram werd opgesteld, met de gemeten cyclus en de ideale cyclus (isentropisch).
 
water1.png
water1.png (785.43 KiB) 666 keer bekeken
 
Hieruit werden de enthalpiën afgelezen :
h1 =410
h2 =440
h3 =230
h4 =230
 
Volgende waarden moesten berekend worden:
 
Qv waterbron (W)
Qv luchtbron
Ptoegevoegd
Qc via water (W)
COP via water
Qc via freon (W)
COP via freon
COP ideaal
Volumetrisch rendement compressor via rp  
Volumetrisch rendement compressor via mfr
Totaal rendement
 
Dit zijn de berekeningen , je vind deze ook apart in bijlage in PDF in latex geschreven (overzichtelijker) :
berekeningen.pdf
(125.77 KiB) 218 keer gedownload
 
Compressieverhouding :
 
\(r_{p}=\frac{p_2}{p_1}=\frac{12 bar}{3,80 bar}=3,16 bar\)
 
Volumestroomdebiet:
\(\dot{V}_{fr}=\frac{\dot{m}_{fr}}{\rho}=v.\dot{m}_{fr}=0,06\frac{m^2}{kg}.8.10^{-3}\frac{kg}{s}=0,00048\frac{m^3}{s}\)
 
 
\(COP_{via freon}\)
(Werkelijke COP berekend met de enthalpien van het koelmiddel) :
 
\(COP_{via freon}= \frac{Q_{C via freon}}{Q_{C via freon}-Q_{V via freon}}\)
 
We berekenen eerst
\(Q_{C via freon}\)
en
\(Q_{V via freon}\)
:
 
\(\dot{Q}_{C via freon}=\dot{m}_{r}.(h_{2}-h_{3})=0,008\frac{kg}{s}.(440-230)\frac{kJ}{kg}=1680 W\)
 
\(\dot{Q}_{V via freon}=\dot{m}_{r}.(h_{1}-h_{4})=0,008\frac{kg}{s}.(410-230)\frac{kJ}{kg}=1440 W\)
 
\(COP_{via freon}= \frac{1680 W}{1680 W-1440W}=7\)
 
 
\(COP_{ideaal via freon}\)
 , dit is de COP van de ideale cyclus getekend op het moelier-diagram(berkend via de afgelezen temperaturen in Kelvin) :
 
\(COP_{ideaal via freon}= \frac{T_{C}}{T_{C}-T_{V}}\)
 
\(}COP_{ideal via freon}= \frac{318 K}{318 K-278K}=7,95\)
 
\(COP_{Carnot via water}\)
, is de maximaal mogelijk COP berekend volgens Carnot met de gemeten temperaturen :
 
 
\(COP_{Carnot via water}= \frac{T_{C}}{T_{C}-T_{V}}\)
 
\(T_{C}\)
= condensor afvoertemperatuur van het water(warmte afgiftesysteem)
 
\(T_{V}\)
=verdamper toevoertemperatuur van het water(warmtebron)
 
\(COP_{Carnot via water}= \frac{313 K}{318 K-290,5K}=13,91\)
   
 
\(COP_{Carnot via water}\)
, is de COP berekend volgens de afgevoerde warmte en het toegevoerd elektrisch vermogen :
 
\(COP_{ via water}= \frac{\dot{Q}_{C via water}}{\dot{W}_{in}}\)
 
We berekenen eerst
\(\dot{Q}_{C via water}\)
en
\(\dot{W_{in}}\)
:
 
\(Q_{C via water}=\dot{m}_{c}.c_{pwater}.(t_{9}-t_{7})=0,020\frac{kg}{s}.4180\frac{J}{kg K}.(40-15,3)=2065W\)
 
De kWh-meter draait 1 omwenteling per 42 seconden. 150 omwentelingen komt overeen met een verbruik van 1 kWh. 
 
Het vermogen is arbeid per tijd.
 
\(\dot{W}_{in}=\frac{1}{150\frac{omw.}{kWh}.42\frac{s}{omw.}}.3600\frac{s}{h}=571W\)
 
\(COP_{ via water}= \frac{\dot{Q}_{C via water}}{\dot{W_{in}}}= \frac{2065W}{571W}=3,62\)
 
 
Het volumetrische rendement via
\(r_{p}\)
:
 
\(\eta_{Vcomprviar_{p}}=1-\frac{V_{0}}{V_{s}}.(r_{p}^\frac{1}{n}-1)=1-0,05.(3,15^\frac{1}{1,05}-1)=90\%\)
 
 
Het volumetrisch rendement via
\(\dot{m}_{fr}\)
:
 
\(\eta_{Vcomprvia\dot{m}_{fr}}=\frac{\dot{v}_{fr}}{\dot{v}_{s}}=\frac{0,00048}{0,00065}=74\%\)
 
Waarom zijn de COP waarden zo verschillend, deze zouden toch dichter bij elkaar moeten liggen?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 2.386

Re: berekeningen warmtepomp

Ik vind dit verhaal niet erg duidelijk.
 
Maak eerst eens een tekening van het hele systeem met daarin alle getallen van T, p en debieten. Simpele handschets is goed genoeg, maar woorden en getallen wel duidelijk schrijven.

Berichten: 30

Re: berekeningen warmtepomp

hier is een schema van de opstelling
SCHEMA.pdf
(491.37 KiB) 202 keer gedownload
 
Op het schema staan de temperaturen als symbool t1... dit komt overeen met de temperaturen in onderstaande tabel.
gemeten2png.png
gemeten2png.png (8.75 KiB) 674 keer bekeken
Zoals je ziet op het schema is het een warmtepomp waarvan de warmtebron kan omgeschakeld worden van water naar lucht, bij deze metingen werd water als warmtebron gebruikt.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 2.386

Re: berekeningen warmtepomp

Ik was dit topic haast vergeten.
 
Volgens de tekening (schema) heeft de compressor een kWh meter. 
Heb je daar waardes van genoteerd, met de tijd ertussen, zodat je het daadwerkelijk door de compressor opgenomen vermogen kunt bepalen?