Hulp gevraagd 2 fase stroom aansluiten

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 2

Hulp gevraagd 2 fase stroom aansluiten

Beste mensen
 
Nieuw op dit forum. Graag had ik wat hulp ontvangen.
 
Heb een periflex aansluiting / contactdoos met de volgende draden:
Blauw
Groen-Geel
Zwart
Zwart
Bruin
 
Op bruin en op 1 van de zwarte draden staat spanning.
 
Nu moet ik een kachel aansluiten en om de e a reden werkt het niet.
Blauw links boven, Groen-geel midden, zwart (spanning) rechtsboven, bruin spanning rechtsonder en zwart spanningsloos op linksonder.
 
En iedere keer springt de 16 amp stop er uit van mijn aparte krachtstroom stoppenkast (met 2 zekeringen traag 16 amp).
 
Wat doe ik fout (ga er vanuit dat ik iets fout doe !)..........

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Hulp gevraagd 2 fase stroom aansluiten

Ten opzichte van wat heb je de spanningen gemeten?
De perilex is waarschijnlijk aangesloten als een z.g. kookgroep, d.w.z. twee gekoppelde groepen op dezelfde fase.
Wat is het vermogen van de kachel, en hoe zit het in de perilex stekker aangesloten?

Berichten: 270

Re: Hulp gevraagd 2 fase stroom aansluiten

Wat voor zekeringen zitten er: Smeltpatronen of automaten of alamats, zekering en aardlek in één?

Hoeveel 2 of 3?

Hoe heb je de spanning gemeten?

Berichten: 2

Re: Hulp gevraagd 2 fase stroom aansluiten

beste mensen
 
Dank voor de reacties. Ben er uit !. In de schakelkast van de sauna zaten 2 draden verkeerd om de e a bizarre reden.
Fase op 0 en fase op Aarde.
Dan kan je lang blijven zoeken. Wat een sukkels (vorige eigenaar van de sauna).