Beste,

Voor een schoolopdracht moet ik een ondersteuningsconstructie voor een brug berekenen. Het portaal is een statisch onbepaalde constructie. Daarbij loop ik vast op het uitwerken van het krachten evenwicht. De schematiseringen heb ik toegevoegd als bijlage.
Ondersteuningsconstructie.jpg
Ondersteuningsconstructie.jpg (35.08 KiB) 360 keer bekeken
Ik loop tegen twee dingen aan:

Als eerste. De balk waar de belasting op rust heeft andere afmetingen dan de kolommen. Voor de kolommen en balk dien ik een andere buigstijfheid toe te passen. Alléén krijg ik in mijn dictaten nergens gevonden hoe de buigstijfheid van een betonbalk, met wapeningen, benaderd kan worden. Een simpele 1/12bh^3 lijkt me te simpel in dit geval?

Als tweede. Binnen de cursussen die ik heb gevolgd waren de portalen die uit heb gewerkt zonder overstek. Dit is nu wel het geval. Ik weet eigenlijk niet hoe ik deze vergelijking op zou moeten stellen.  :oops: 

Voor wie kan helpen. Alvast bedankt!

Berichten: 856

Re: Buigsterkte van betonconstructie in portaal en statisch onbepaalde constructie

het gaat om de verhouding tussen de onderdelen 1/12 bh^3 is voldoende nauwkeurig voor het krachtenspel.

Berichten: 270

Re: Buigsterkte van betonconstructie in portaal en statisch onbepaalde constructie

En neem de E van de kolommen 2x zo groot als de E van de ligger.

Overstek levert een (constant) kopmoment op de ligger, dus dit kan je vervangen.