Symmetrisch belast drieleidernet

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Gebruikersavatar
Berichten: 4.502

Symmetrisch belast drieleidernet

Ik stel me het volgende voor:
Twee symmetrische belastingen (P=45KW, cos phi=0,6 capacitief) en (P=26KW, cos phi=0,866 inductief) zijn aangesloten op een drieleidernet 3x6KV
Met de begrippen schijnbaar vermogen S, werkelijk vermogen P en blind vermogen Q vind ik een totale lijnstroom van circa 8A bij een totale arbeidsfactor cos phi=0,845
Helaas kan ik dit niet verder verifiëren.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Symmetrisch belast drieleidernet

Ik heb het nagerekend en kom op hetzelfde resultaat.

Gebruikersavatar
Berichten: 4.502

Re: Symmetrisch belast drieleidernet

dank voor de reactie.

Reageer