Springen naar inhoud

Galvanische corrosie


  • Log in om te kunnen reageren

#1

sibrou

    sibrou


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 05 december 2017 - 19:47

Beste mensen,

 

Ik heb een hobby project in gedachten waarbij ik het koude toevoerwater van de douche laat verwarmen met het afvoerwater. Ik wil hiervoor een binnenbuis van koper en een RVS 304 of 316 buitenbuis gebruiken. Gaat dit goed met oog op de galvanische werking tussen deze twee materialen?

 

Sibrou


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

ArcherBarry

    ArcherBarry


  • >1k berichten
  • 4091 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 05 december 2017 - 19:54

in hoeverre de galvanische werking een rol speelt, weet ik niet.

 

Ik weet wel dat jouw projectje verdomd lastig zal zijn om in elkaar te sleutelen, terwijl er bijna kant en klare oplossingen op de markt liggen

https://www.warmtese...ouche-WTW/c/219

Niet geschoten is altijd mis, en te snel schieten vaak ook.
 
Pas op! Chocolade kan je kleding laten krimpen!

#3

sibrou

    sibrou


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 05 december 2017 - 20:10

in hoeverre de galvanische werking een rol speelt, weet ik niet.

 

Ik weet wel dat jouw projectje verdomd lastig zal zijn om in elkaar te sleutelen, terwijl er bijna kant en klare oplossingen op de markt liggen

https://www.warmtese...ouche-WTW/c/219

Beste Barry,

 

Ik ben op de hoogte van wat er op de markt te verkrijgen is. Echter staan de prijzen me niet erg aan. Met het gereedschap dat is tot mijn beschikking heb moet ik zelf een heel eind kunnen komen.


#4

Pinokkio

    Pinokkio


  • >1k berichten
  • 1641 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 05 december 2017 - 20:24

Waarom wil je zo nodig twee verschillende metalen gebruiken voor binnen- en buitenbuis?


#5

sibrou

    sibrou


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 05 december 2017 - 20:38

Waarom wil je zo nodig twee verschillende metalen gebruiken voor binnen- en buitenbuis?

Beste Pinokkio,

 

Dat komt het beste uit met standaard buisafmetingen. Daarbij zijn de warmteoverdrachtscoëfficienten zo het gunstigst.


#6

ArcherBarry

    ArcherBarry


  • >1k berichten
  • 4091 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 05 december 2017 - 20:43

Opmerking moderator :

gebruik svp de reply optie en niet de citaat optie om een antwoord te geven. Onnodig citeren wordt als zeer storend ervaren.

Veranderd door ArcherBarry, 05 december 2017 - 20:44

Niet geschoten is altijd mis, en te snel schieten vaak ook.
 
Pas op! Chocolade kan je kleding laten krimpen!

#7

Pinokkio

    Pinokkio


  • >1k berichten
  • 1641 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 05 december 2017 - 21:44

De warmtedoorgangscoefficient (U-waarde) van zo'n wtw zal voornamelijk bepaald worden door de warmteoverdrachtscoefficient van het afvalwater in de binnenbuis.

Het materiaal van de binnenbuis heeft geen merkbare invloed op de U-waarde, zolang het een metaal is.


#8

sibrou

    sibrou


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 05 december 2017 - 22:00

Pinokkio,

 

Om niet al te ver te gaan buiten de scope; het materiaal van de "tussenbuis" is wel degelijk van belang. Onder andere geleiding door dit materiaal bepaalt het overdraagbare vermogen. Zeker niet verwaarloosbaar!

Veranderd door sibrou, 05 december 2017 - 22:00


#9

Pinokkio

    Pinokkio


  • >1k berichten
  • 1641 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 05 december 2017 - 22:30

Dat is een typische lekendenkfout. Het maakt voor de U-waarde niet uit of je een koperen of RVS of ander metaal als binnenbuis gebruikt. De warmteweerstand van die metalen pijpwand is nihil.

 

De U-waarde wordt vooral bepaald door de warmteoverdrachtscoefficient (filmcoefficient) van het afvalwater, en in mindere mate door die van het sneller stromende leidingwater.

https://en.wikipedia...fer_coefficient

 

Doe dus niet onnodig moeilijk en neem hetzelfde metaal voor beide buizen.


#10

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6916 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 05 december 2017 - 23:08

Dat komt het beste uit met standaard buisafmetingen.

Wat voor afmetingen had je dan in gedachten? 

Kan je voor de buitenbuis geen kunststof gebruiken?


#11

Benm

    Benm


  • >5k berichten
  • 9819 berichten
  • VIP

Geplaatst op 06 december 2017 - 02:01

Dat laatste lijkt me ook meest logisch - voor afvoerleidingen wordt over het algemeen toch al plastic gebruikt.

 

Voor de aanvoerleiding lijkt me koper het meest logisch gezien de meeste waterleidingen van koper zijn. 

 

Het materiaal maakt denk ik weinig uit qua warmteoverdracht, maar het oppervlak wel - wellicht werkt het het beste als je een spiraal maakt van de koperen leiding, zodat het geheel niet idioot groot hoeft te zijn om goed te werken. Overigens zou ik wel even kijken naar hoeveel besparing in energie je zit gaat opleveren, afvoerwater van een douche is zelden warmer dan een graad of 40, en als je aanvoerwater al 20 graden oid is is de potentiele besparing beperkt. 

 

Je kan natuurlijk, zeker in de winter, veel kouder aanvoerwater hebben, dat hangt er ook vanaf hoe de leidingen door je huis (of evt flatgebouw oid) lopen. 

Victory through technology

#12

sibrou

    sibrou


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 06 december 2017 - 07:42

Heb even snel gerekend, met deze wantdikte is het materiaal is inderdaad minder belangrijk dan dat ik dacht. Kunststof zou in principe kunnen, alleen de voorkeur gaat uit naar een metaal.


#13

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6916 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 06 december 2017 - 09:12

Maar dan blijft voor mij de vraag: waarom kan de buitenbuis niet van koper zijn?


#14

sibrou

    sibrou


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 06 december 2017 - 17:15

De spleetmaat is belangrijk, de wanddikte is belangrijk en de binnendiameter van de binnenbuis is belangrijk. Deze combinatie komt met standaard handelsmaten niet mooi uit. Met combo RVS en koper wel.


#15

Pinokkio

    Pinokkio


  • >1k berichten
  • 1641 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 06 december 2017 - 17:55

De spleetbreedte is inderdaad van invloed op de U-waarde, maar de binnendiameter van de binnenpijp komt echt niet op enige millimeters aan.

 

Voor zover ik kan nagaan is de spleetbreedte bij een koperen Q-Blue QB1-21 ongeveer 1,7 mm. Hun binnenbuis heeft een uitwendige diameter van 50 mm, inwendig zal dat 46 of 47 mm zijn.

 

Maar het is echt niet zo dat het niet werkt met iets andere diameters of wanddiktes. De U-waarde zal dan iets anders zijn en je hebt een wat andere lengte nodig voor hetzelfde rendement.






0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures