Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Ampère?


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Herbie 2691

    Herbie 2691


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 14 december 2017 - 23:23

Ik wil een elektrische boiler 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Ampère gezekerd.

Kan dit en hoe moet ik dit aansluiten?

Bijgevoegde miniaturen

  • Schermafbeelding 2017-12-14 om 23.14.08.png

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6946 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 15 december 2017 - 00:08

3x230x16 is ruim 11 kW, dat is dus voldoende. Verder hangt het er vanaf hoe de boiler is geschakeld.


#3

Benm

    Benm


  • >5k berichten
  • 9926 berichten
  • VIP

Geplaatst op 15 december 2017 - 02:01

Het lijkt er in ieder geval voor bedoeld te zijn, al weet ik niet waarom er een nul aansluiting nodig zou zijn - ik vermoed dat er 3 elementen in de boiler zitten die in een ster-configuratie zijn geplaatst. Gezien de aansluitingen en het gekozen vermogen lijkt het me echter gewoon gemaakt voor bedrijf op 3 verschillende fasen. 

 

Let wel dat je dit niet kunt voeden uit 3 keer dezelfde fase gezien er dan een enorme stroom door de nul zou lopen.

Victory through technology

#4

king nero

    king nero


  • >1k berichten
  • 1062 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 december 2017 - 13:15

Het lijkt er in ieder geval voor bedoeld te zijn, al weet ik niet waarom er een nul aansluiting nodig zou zijn - ik vermoed dat er 3 elementen in de boiler zitten die in een ster-configuratie zijn geplaatst.

Dikwijls is dit om ook direct een stuurspanning 230VAC binnen te krijgen.


#5

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6946 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 15 december 2017 - 14:52

Gebruikelijk is dat de elementen tussen fase en nul zitten, die zijn dus voor 230V. Dat er 400V wordt genoemd betekent volgens mij dat een 3-fasen aansluiting nodig is. 

Laat de topicstarter eerst maar eens vertellen over welke boiler het gaat, fabrikaat en type. Zonder die informatie blijft het speculeren.


#6

Herbie 2691

    Herbie 2691


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 16 december 2017 - 21:46

Het betreft een Elterm elektrische CV 9kW.


#7

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6946 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 16 december 2017 - 22:06

Heel simpel dus.

Je hebt een 3-fasen voeding nodig. De drie fasen op de klemmen L1, L2 en L3. De nul op klem N en de aarde op PE.


#8

Herbie 2691

    Herbie 2691


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 16 december 2017 - 22:34

Ik kan dus niet voeden met 3x 230V?


#9

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6946 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 16 december 2017 - 23:15

Wat ik aangeef is toch 3x230V? Maar het moet wel van 3 verschillende fasen komen. Als je een 1-fasige aansluiting hebt zou je 39A gaan trekken bij 9 kW en dat gaat niet. Bij een 1-fasige aansluiting krijg je een hoofdzekering van maximaal 35A.

 

Maar weet je wat voor aansluiting je hebt?


#10

Herbie 2691

    Herbie 2691


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 17 december 2017 - 14:52

ik heb een zekeringkast met 3 groepen van 16 Ampère van waaruit 3 aparte vmvk kabels 2,5 m2 met randaarde lopen naar de plek waar de boiler komt te hangen.


#11

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6946 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 17 december 2017 - 15:43

Zitten die 3 groepen op verschillende fasen?

En heb je überhaupt wel een 3-fasen aansluiting? Kijk daar eerst eens naar.