Berekening temperatuur in buffervat

Moderator: physicalattraction

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Reageer
Berichten: 2

Berekening temperatuur in buffervat

Volgende situatie : 
Buffervat van 4.500 liter, gevoed via 20 - tal wandketels via gemeenschappelijke leiding. 
Dient om de geproduceerde warmte op te vangen. 
Op buffervat zijn  2 luchtverhitters aangesloten om indien de temperatuur te hoog wordt, warmte af te voeren. 
 
Gegevens : 
buffervat 4500 liter. 
luchtverhitters : 2 stuks 84.7 kW, 
debiet water voor luchtverhitters : 7.29 m³/u
 
Vraag 1 : Indien temperatuur buffervat op 80°C is, wat is de temperatuur na 15 min bij ingeschakelde luchtverhitters?
Hoe bereken je dit? 
 
Vraag 2 : Ik houd geen rekening met de extra warmte die nog toegevoerd wordt van de wand- en vloerketels (grootte orde 25 kW per stuk). Indien ik dit in rekening wil brengen : hoe? 
 
Dank bij voorbaat ! 
 

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 2.386

Re: Berekening temperatuur in buffervat

Zonder schets is dit een onduidelijk verhaal.
 
Bovendien:
1. Is die 84,7 kW voor elke luchtverhittter of voor de 2 samen?
2. Hoeveel wand- en vloerketels (grootte orde 25 kW per stuk) zijn er in totaal?

Berichten: 2

Re: Berekening temperatuur in buffervat

20 wandketels . 
Ik veronderstel gemiddeld 25 kW. 
 
84.7 kW per luchtverhitter. 
 
 

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 2.386

Re: Berekening temperatuur in buffervat

Blijkbaar zit in die 20 ook al het aantal vloerketels?
 
Laat ik het voor de zekerheid algemeen hjouden, dan kun je zelf ieder gewenst vermogen gebruiken in de berekening.
 
De soortelijke warmte van water is 4,19 kJ/kg.oC.
De warmtecapaciteit van 4500 kg water is dus
4500 * 4,19 = 18855 kJ/oC oftewel 18855/3600 = 5,24 kWh/oC.
 
Dus als je X kW aan vermogen daaraan toevoegt, of weghaalt, zal dat een temperatuursverandering van X/5,24 graden per uur veroorzaken.
In bijvoorbeeld 15 minuten is dat dan (15/60) * X/5,24 = X/21 graden.
 
Om het exact te berekenen moet je overigens ook rekening houden met de warmtecapaciteit van de metalen boiler dus de temperatuursverandering in 15 minuten zal dan iets lager zijn dan hierboven berekend.

Reageer