Beste allen,

Aangezien ik er met onze leverancier niet uitkom, stel ik de voor ons kritische vraag hier. Op dit zeer interessante forum.

Mijn vraag is de volgende;

Wij hebben een stalen pijp van 10.61 m lang en diameter 168.3*4.0 mm, daarop gewikkeld word een doek van 9.07 breed met een totaal gewicht van 600 Kg.

De pijp wordt alleen op de einden ingeklemd gaat aan beide einden 10 cm een flens in die de pijp vasthoudt en ronddraait tijdens het opwikkelen)

Nu wil ik graag weten of, en hoeveel deze pijp gaat doorbuigen, danwel knikken of knappen met alle gevolgen van dien.

 

Alvast dank voor de reacties

 

Groet,

Marco


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

CoenCo

    CoenCo


  • >250 berichten
  • 278 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 april 2018 - 14:10

A. Waarom kom je er met die leverencier niet uit? Wat weet je al wel?
B. Waarvan is die pijp gemaakt. Staal is er in vele varianten/sterktes.

#3

Michel Uphoff

    Michel Uphoff


  • >5k berichten
  • 6893 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 20 april 2018 - 15:55

Volgens deze calculator is de doorbuiging bij gegeven waarden, een standaard constructiestaalsoort met een elasticiteitsmodulus van 210.000 N/mm2, rekening houdend met het eigen gewicht van de buis, ongeveer 8,6 cm in het midden. Zie bijlage.

 

Overigens ben ik uitgegaan van een doek dat 10 meter breed is, dus zal de doorbuiging bij 9 meter breedte iets meer zijn.

 

Bijlage  Report_ConstructionOnline.pdf   71,37K   34 maal gedownload

Motus inter corpora relativus tantum est.

#4

Snoekdoggydog

    Snoekdoggydog


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 20 april 2018 - 17:33

Volgens deze calculator is de doorbuiging bij gegeven waarden, een standaard constructiestaalsoort met een elasticiteitsmodulus van 210.000 N/mm2, rekening houdend met het eigen gewicht van de buis, ongeveer 8,6 cm in het midden. Zie bijlage.

 

Overigens ben ik uitgegaan van een doek dat 10 meter breed is, dus zal de doorbuiging bij 9 meter breedte iets meer zijn.

 

attachicon.gif Report_ConstructionOnline.pdf

dank voor de snelle reactie Michel, kan ik zeker wat mee!