Mensen,

 

Dit is de situatie. Ik heb een afzuigkap die 150 / 160 mm nodig heeft, (414 m3/h)
et buiswerk is van 160 mm. Nu is de vraag, mag ik bij de gevel een rooster plaatsen van 125mm?

 

125 mm, toegestane waarden: 280 - 380 m3/h

160 mm, toegestane waarden: 430 - 580 m3/h

 

Hij ligt er dus redelijk tussenin. 

 

 

 

Bijgevoegde miniaturen

  • Afzuigkap.jpg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Pinokkio

    Pinokkio


  • >1k berichten
  • 1827 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 25 april 2018 - 14:58

125 mm, toegestane waarden: 280 - 380 m3/h

160 mm, toegestane waarden: 430 - 580 m3/h

Waar heb je die wijsheid vandaan?

 

Als de fabrikant van een afzuigkap een maximale capaciteit van 414 m3/h specificeert dan zal die capaciteit alleen bereikt worden als er geen enkele stromingsweerstand zou zijn.

 

In de echte wereld is dat nooit het geval dus de werkelijke capaciteit zal altijd lager zijn. Hoe meer stromingsweerstand door het filter, de buizen en het rooster des te lager het werkelijke debiet. Door een kleiner rooster te gebruiken voeg je wat extra stromingsweerstand toe en zal de afzuigkap daardoor iets minder hard afzuigen. Hoeveel minder valt niet te zeggen zonder gedetailleerde documentatie van de ventilator in de afzuigkap (lees eventueel wat ik schreef in een ander topic: https://www.wetensch...ingweerstand/).

 

Houd wel rekening met de uitstroomsnelheid van het rooster in de omgeving.


#3

Diederikdejong1996

    Diederikdejong1996


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 25 april 2018 - 15:32

Waar heb je die wijsheid vandaan?

 

Als de fabrikant van een afzuigkap een maximale capaciteit van 414 m3/h specificeert dan zal die capaciteit alleen bereikt worden als er geen enkele stromingsweerstand zou zijn.

 

In de echte wereld is dat nooit het geval dus de werkelijke capaciteit zal altijd lager zijn. Hoe meer stromingsweerstand door het filter, de buizen en het rooster des te lager het werkelijke debiet. Door een kleiner rooster te gebruiken voeg je wat extra stromingsweerstand toe en zal de afzuigkap daardoor iets minder hard afzuigen. Hoeveel minder valt niet te zeggen zonder gedetailleerde documentatie van de ventilator in de afzuigkap (lees eventueel wat ik schreef in een ander topic: https://www.wetensch...ingweerstand/).

 

Houd wel rekening met de uitstroomsnelheid van het rooster in de omgeving.

 

 

Dat las ik op internet. 
Dat is inderdaad correct. Ik heb die andere topic gelezen, echter vind ik dat net ff wat veel informatie, waar ik geen kaas van heb gegeten. 

 

Waar het mij om gaat, is dus, stel dat ik aan het einde een kleine vernauwing heb, maakt dat dan veel uit? 
De keukenboer schrijft 150/160mm voor, buiswerk is 160.


#4

Pinokkio

    Pinokkio


  • >1k berichten
  • 1827 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 25 april 2018 - 16:04

Waar het mij om gaat, is dus, stel dat ik aan het einde een kleine vernauwing heb, maakt dat dan veel uit?
Zonder de fan curve van de ventilator in de afzuigkap is daar geen antwoord op te geven.

 

Maar ik denk niet dat je er in de praktijk iets van zult merken. Als het mijn afzuigkap was zou ik er geen seconde wakker van liggen.


#5

Benm

    Benm


  • >5k berichten
  • 10443 berichten
  • VIP

Geplaatst op 26 april 2018 - 01:57

Dat inderdaad... zou je het uberhaupt merken als de afzuiging terugliep van 400 naar 300 m3/h?

 

Correcte afzuiging kan zeer belangrijk zijn in situaties waarbij je anders bijvoorbeeld problemen krijgt met koolmonoxide, maar dat is in de gemiddelde keuken zelden het geval. Niet dat dat in theorie niet zou kunnen, maar het lijkt me vrij zeldzaam dat iemand al zijn gaspitten urenlang op vol vermogen laat branden in een woonhuis. 

Victory through technology

#6

Pinokkio

    Pinokkio


  • >1k berichten
  • 1827 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 26 april 2018 - 22:17

De capaciteit van de afzuiging zal maar weinig dalen door dat kleinere rooster. Het zou me verbazen als het meer dan 5 % zou zijn.


#7

boertje125

    boertje125


  • >250 berichten
  • 304 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 april 2018 - 14:22

waarom niet gewoon een passend rooster 160 plaatsen. moet er ook geen verloopstuk tussen