Sterkte IPE160 profiel

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 4

Sterkte IPE160 profiel

Beste,
 
Op een IPE 160 profiel (staal) komt een puntlast van 2ton (20kN) te staan.
Lengte van de ligger is 6m en op twee punten bevestigd (niet ingeklemd maar vastgelast aan een ander profiel).
Afstand van de puntlast tot oplegpunt is 1,5m.
 
Kan een IPE 160 dit hebben?
 
Alvast bedankt!

Berichten: 270

Re: Sterkte IPE160 profiel

Zeer waarschijnlijk niet, hangt af van de randvoorwaarden.

Teken een mechanicaschema.

Bepaal het moment, zie de vergeetmenietjes

Reken de optredende spanning uit (M/W) en toets deze aan de toelaatbare spanning, meestal 235 N/mm2

Hierin zit nog geen belastingfactor!

Een ipe profiel is kipgevoelig, zeker als de belasting erop staat. Kipcontrole dient dus uitgevoerd te worden.

Berichten: 863

Re: Sterkte IPE160 profiel

Zonder kipsteunen heb je een IPE240(235) nodig bij die overspanning en belasting
met een HEA160 red je het wel

Berichten: 4

Re: Sterkte IPE160 profiel

Beste,
 
Profiel zit vast gemaakt op zijn twee uiterste punten en kan dus niet omkippen.
Het profiel wordt dus op zijn sterkte as voor buiging belast.
Dus als ik het goed voorheb kan die IPE 160 wel die 2 ton hebben zolang hij niet kan opkippen zodat de last op zijn zwakste buigas komt te staan?
 
Alvast bedankt,
 
Met vriendelijke groeten,
Elias

Berichten: 270

Re: Sterkte IPE160 profiel

Nee.

Kip is het zijdelings uitknikken van de gedrukte flens.

Reageer