Springen naar inhoud

Boutverbindingen


  • Log in om te kunnen reageren

#1

panthof

    panthof


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 05 februari 2019 - 14:01

Hallo,

 

 

Erg basis dit maar ik heb even een geheugensteuntje nodig.

 

De situatie is: http://i67.tinypic.com/2r74x6w.jpg

 

Het gaat om een stalen frame waarvan 1 staander ingekort is i.v.m. bruikbaarheid van de vloer onder het frame.

2 balken onder een hoek van 40 graden moeten het gewicht opvangen. 

 

Platen voor de boutverbinding zijn 10mm dik.

 

Bouten M16 - 10.9

Bouten aantal - 4 st.

 

 

Welke formules gebruik ik om te checken of de boutkeuze de juiste is? 

 

Alvast bedankt.

Veranderd door panthof, 05 februari 2019 - 14:02


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Rola

    Rola


  • >100 berichten
  • 173 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 februari 2019 - 19:34

Bepaal het uitwendig evenwicht, hoe ziet dit er vanaf de zijkant uit?
Afschuiving door alle bouten.
Onderste bouten nemen bijna alle trek op.
Combinatie trek en afschuiving toetsen
Controleren of de platen dik genoeg zijn icm met stuik.