contact zwevend en vast net
-
- Berichten: 2
contact zwevend en vast net
Stel dat ik de fase van een aggregaat in mijn ene hand hou en de aarding van een vast net in de andere krijg ik dan een "optater"? Of is een spanningsverschil alleen relevant als dit uit hetzelfde net komt.
Vergelijkbaar: als ik draden van zonnepanelen vastpak met de ene hand en de verwarmingsleiding (geaard) in de andere, levert dit dan een probleem op??
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
Vergelijkbaar: als ik draden van zonnepanelen vastpak met de ene hand en de verwarmingsleiding (geaard) in de andere, levert dit dan een probleem op??
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
- Berichten: 73
Re: contact zwevend en vast net
Allereerst, gebruik een meter en nooit je eigen lichaam. Anders weet je het resultaat maar kunt er nooit meer over vertellen. Zou zonde zijn van het experiment[emoji23][emoji23].
Nu je vraag. Alleen wanneer je een retourstroom kunt laten vloeien, zul je het voelen. Dus twee onafhankelijke voedingen (DC of AC) kun je met elkaar verbinden zonder dat je het voelt. Echter, er is zoiets als lekstroom.
Voor zonnepanelen is het iets anders. Deze leveren hoge gelijkspanning (DC). 5 panelen in serie leveren al snel 500Vdc. Dodelijk. Maar alleen wanneer je de beide draadjes van het paneel vast pakt. Niet wanneer je maar 1 vast houdt. Op z'n hoogst een capacitieve lading tov het geaarde frame (halve spanning).
Groet
Wim
Nu je vraag. Alleen wanneer je een retourstroom kunt laten vloeien, zul je het voelen. Dus twee onafhankelijke voedingen (DC of AC) kun je met elkaar verbinden zonder dat je het voelt. Echter, er is zoiets als lekstroom.
Voor zonnepanelen is het iets anders. Deze leveren hoge gelijkspanning (DC). 5 panelen in serie leveren al snel 500Vdc. Dodelijk. Maar alleen wanneer je de beide draadjes van het paneel vast pakt. Niet wanneer je maar 1 vast houdt. Op z'n hoogst een capacitieve lading tov het geaarde frame (halve spanning).
Groet
Wim
-
- Berichten: 2
Re: contact zwevend en vast net
Hoi Wim,
Allereerst bedankt voor je antwoord.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat uit te proberen, het gaat mij om het voorbeeld
Ik verwachte dat een spanningsverschil tussen een "positieve" en een aarde/nul voelbaar zou zijn ondanks dat deze niet van hetzelfde net zijn.
Groet,
Patrick
Allereerst bedankt voor je antwoord.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat uit te proberen, het gaat mij om het voorbeeld
Ik verwachte dat een spanningsverschil tussen een "positieve" en een aarde/nul voelbaar zou zijn ondanks dat deze niet van hetzelfde net zijn.
Groet,
Patrick
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: contact zwevend en vast net
Je kan het op kleine schaal testen. Neem een batterij en meet tussen de beide polen. Dan meet je b.v. 1,5V. Meet nu tussen een pool en de aarde en de meter zal niets aanwijzen.
Iets anders is het met een aggregaat. Dat levert wisselspanning en via capacitieve koppeling met de grond kan het zijn dat daar wel een meetbare of voelbare stroom gaat lopen.
Iets anders is het met een aggregaat. Dat levert wisselspanning en via capacitieve koppeling met de grond kan het zijn dat daar wel een meetbare of voelbare stroom gaat lopen.
-
- Berichten: 55
Re: contact zwevend en vast net
Wat jij voelt als een "optater" wordt veroorzaakt door een stroom, die er door je lichaam vloeit. Dit kan bijv. zijn van de ene naar de andere hand maar ook, bij een spanningsbron waarvan een van de kanten is geaard, van een hand naar aarde. (stromen van 30-40 mA die de hartstreek doorkruisen, kunnen reeds dodelijk zijn!) Er kan alleen maar een stroom door je lichaam vloeien wanneer er 1. sprake is van een potentiaal verschil, spanningsbron derhalve en 2. het lichaam de laatste schakel vormt in een, pas daarvoor nog open stroomkring. De door jou omschreven situaties kun je gemakkelijk in schema vorm weergeven en dan zelf beoordelen of er aan deze voorwaarden wordt voldaan.Patrick B schreef: Stel dat ik de fase van een aggregaat in mijn ene hand hou en de aarding van een vast net in de andere krijg ik dan een "optater"? Of is een spanningsverschil alleen relevant als dit uit hetzelfde net komt.
Vergelijkbaar: als ik draden van zonnepanelen vastpak met de ene hand en de verwarmingsleiding (geaard) in de andere, levert dit dan een probleem op??
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
-
- Berichten: 12.262
Re: contact zwevend en vast net
Je kunt inderdaad beter een multimeter gebruiken ipv je vingers.
Bij zo'n aggregaat zou ik er niet blind van uit gaan dan het alleen capacitieve koppeling is: het staat waarschijnlijk ergens op de vloer, wellicht op wat vochtig beton of zelfs gewoon op de grond buiten? In zo'n geval zou ik eerst maar eens meten of het metalen chassis van het aggregaat niet electrisch verbonden is met de nul aan de uitgang.
Bij zo'n aggregaat zou ik er niet blind van uit gaan dan het alleen capacitieve koppeling is: het staat waarschijnlijk ergens op de vloer, wellicht op wat vochtig beton of zelfs gewoon op de grond buiten? In zo'n geval zou ik eerst maar eens meten of het metalen chassis van het aggregaat niet electrisch verbonden is met de nul aan de uitgang.
Victory through technology