Berekening dichtheid van een luchtstroom
Moderator: physicalattraction
- Berichten: 450
Berekening dichtheid van een luchtstroom
Hallo,
Weer een vraag ivm een luchtstroom... Ziehier de formule voor het berekenen van de dichtheid van een luchtstroom met een bepaald vochtgehalte:+
dichtheid=
TotaleDruk - (%RV/100 * VerzadigingsdampspanningWater)
------------------------------------------------------------------------
GasconstanteLucht * Temperatuur lucht
Met: %RV het relatieve vochtgehalte van de lucht
VerzadigingsdampspanningWater de verzadigingsdampspanning van de waterdamp bij de opgegeven temperatuur
Temperatuur lucht de temperatuur van de lucht in Kelvin
De stippellijn stelt een breukstreep voor (sorry voor de slordige weergave).
Nu is mijn vraag de volgende: Stel dat het gaat over een luchtstroom doorheen een leiding, wat bedoelen ze dan met de totale druk? Is dat dan de statische druk van de luchtstroom die je kan meten? En hoe zou je deze dan kunnen meten?
Bedankt
Weer een vraag ivm een luchtstroom... Ziehier de formule voor het berekenen van de dichtheid van een luchtstroom met een bepaald vochtgehalte:+
dichtheid=
TotaleDruk - (%RV/100 * VerzadigingsdampspanningWater)
------------------------------------------------------------------------
GasconstanteLucht * Temperatuur lucht
Met: %RV het relatieve vochtgehalte van de lucht
VerzadigingsdampspanningWater de verzadigingsdampspanning van de waterdamp bij de opgegeven temperatuur
Temperatuur lucht de temperatuur van de lucht in Kelvin
De stippellijn stelt een breukstreep voor (sorry voor de slordige weergave).
Nu is mijn vraag de volgende: Stel dat het gaat over een luchtstroom doorheen een leiding, wat bedoelen ze dan met de totale druk? Is dat dan de statische druk van de luchtstroom die je kan meten? En hoe zou je deze dan kunnen meten?
Bedankt
- Pluimdrager
- Berichten: 4.168
Re: Berekening dichtheid van een luchtstroom
Totale druk is inderdaad statische druk (dynamische druk doet niet terzake voor dichtheid).Stel dat het gaat over een luchtstroom doorheen een leiding, wat bedoelen ze dan met de totale druk? Is dat dan de statische druk van de luchtstroom die je kan meten?
Met een manometer op de leiding. Maar pas op: de meeste manometers meten de overdruk, dus moet je de atmosferische druk bij de aflezing optellen.En hoe zou je deze dan kunnen meten?
De dichtheid van om het even welk gasmengsel volgt uit de gaswet: dichtheid = M.P / {R.T} = P / {(R/M).T}
M = molmassa van het gasmensel
P = absolute druk, Pa
R = universele gasconstante = 8314 J/kmol.K
T = absolute temp, K
De luchtvochtigheid beïnvloed de waarde van M, niet de te gebruiken druk P.
Daarom begrijp ik jouw formule niet. Door de partieeldruk van de waterdamp af te trekken van de totale druk blijft alleen de partieeldruk van de lucht over. Met Gasconstantelucht wordt, neem ik aan, R/Mlucht bedoeld maar die is onafhankelijk van de vochtigheid van de lucht.
Hydrogen economy is a Hype.
- Berichten: 450
Re: Berekening dichtheid van een luchtstroom
Deze formule heb ik gekregen van het bedrijf waar ik momenteel een studie aan het doen ben (eindwerk). Ik vind het inderdaad ook een rare formule. Voor R gebruiken zij de gasconstante van droge lucht zijnde 287 J/kgK. Het is daarom dat ze de partiele druk van de droge lucht gebruiken in de teller. Het is dan zo dat de dichtheid kleiner wordt naarmate de vochtigheid toeneemt. Dit klopt, dus ik zou zeggen dat de formule klopt. Ik moet wel toegeven dat het de eerste keer is dat ik deze formule op deze manier gebruik.
- Pluimdrager
- Berichten: 4.168
Re: Berekening dichtheid van een luchtstroom
Dat is inderdaad R/M = 8314 J/kmol.K / 29 kg/kmol = 287 J/kg.KVoor R gebruiken zij de gasconstante van droge lucht zijnde 287 J/kgK
De dichtheid neemt inderdaad af met de vochtigheid, maar alleen de partieeldruk van de droge lucht nemen klopt niet. De formule is doodgewoon fout. Het zou alleen kloppen als de molmassa van waterdamp 0 was i.p.v. 18.Het is daarom dat ze de partiele druk van de droge lucht gebruiken in de teller. Het is dan zo dat de dichtheid kleiner wordt naarmate de vochtigheid toeneemt. Dit klopt, dus ik zou zeggen dat de formule klopt.
Men dient niet de druk te corrigeren voor de vochtigheid maar de molmassa.
Men dient de totale druk te gebruiken en van de vochtige lucht de molmassa M te berekenen, welke lager is dan 29,
en beide in te vullen in de formule: dichtheid (kg/m3) = M.P/(R.T)
Hydrogen economy is a Hype.
- Berichten: 450
Re: Berekening dichtheid van een luchtstroom
Ok, heel erg bedankt voor de moeite. Gelukkig dat ik het toch even vroeg, voor hetzelfde geld zat ik met een verkeerde formule te rekenen.