Berekenen lengte buis
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 12
Berekenen lengte buis
Ik heb de volgende opgave:
De gemiddelde temperatuur van water in een gladde pijp (D = 2 inch = 0,0508 m) wordt verhoogd van 283 K tot 309 K bij een constante wandtemperatuur van 373 K. Verder is gegeven dat:
<v> = 3,05 m/s cp = 4190 J kg-1 K-1
dichtheid = 1000 kg/m3 gel. coefficient = 0,60 W m-1 K-1
viscositeit = 1,05 mPa s part. warmteoverdr. coeffic. w = 2,87 10-4 Pa s
Bereken de lengte van de pijp.
Nu ben ik zover gekomen:
Nu de lengte nog maar deze kan ik volgens mij niet berkenen zondar dat ik de warmte-overdracht weet. Wie kan mij helpen?
De gemiddelde temperatuur van water in een gladde pijp (D = 2 inch = 0,0508 m) wordt verhoogd van 283 K tot 309 K bij een constante wandtemperatuur van 373 K. Verder is gegeven dat:
<v> = 3,05 m/s cp = 4190 J kg-1 K-1
dichtheid = 1000 kg/m3 gel. coefficient = 0,60 W m-1 K-1
viscositeit = 1,05 mPa s part. warmteoverdr. coeffic. w = 2,87 10-4 Pa s
Bereken de lengte van de pijp.
Nu ben ik zover gekomen:
Nu de lengte nog maar deze kan ik volgens mij niet berkenen zondar dat ik de warmte-overdracht weet. Wie kan mij helpen?
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Berekenen lengte buis
De warmteoverdrachtscoefficient α reken je uit via Nusselt-getal. Echter moet je dan geen rekenfouten maken.
Die warmteoverdrachtscoefficient α zal overigens niet constant zijn maar veranderen naarmate de vloeistoftemperatuur toeneemt. Of mag je dat effect negeren?
En ben je bekend met het logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil (Log Mean Temperature Difference, LMTD) ?
Q = α.A.LMTD
dus L = Q / .........
Q = overgedragen warmte, W
A = oppervlak pijp, m2
Die warmteoverdrachtscoefficient α zal overigens niet constant zijn maar veranderen naarmate de vloeistoftemperatuur toeneemt. Of mag je dat effect negeren?
En ben je bekend met het logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil (Log Mean Temperature Difference, LMTD) ?
Q = α.A.LMTD
dus L = Q / .........
Q = overgedragen warmte, W
A = oppervlak pijp, m2
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 12
Re: Berekenen lengte buis
Dag Fred,
Ok dat is duidelijk. Ik had de warmteoverdrachtscoefficient al berekend (zie afbeelding). En ik ben bekend met LMTD alleen hoe bepaal ik de overgedragen warmte als ik het oppervlak niet weet. En kan ik voor het toepassen van de LMTD rekenen met 3 temperaturen?
Alvast bedankt
Ok dat is duidelijk. Ik had de warmteoverdrachtscoefficient al berekend (zie afbeelding). En ik ben bekend met LMTD alleen hoe bepaal ik de overgedragen warmte als ik het oppervlak niet weet. En kan ik voor het toepassen van de LMTD rekenen met 3 temperaturen?
Alvast bedankt
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Berekenen lengte buis
Nee, dat heeft er absoluut niets mee te maken.
Je berekent A uit Q = α.A.LMTD
Want bovendien geldt Q = W.cp.(t2 - t1)
waarin W = massastroom vloeistof, kg/s = v.( /4).d2
En je berekent L uit A.
Je berekent A uit Q = α.A.LMTD
Want bovendien geldt Q = W.cp.(t2 - t1)
waarin W = massastroom vloeistof, kg/s = v.( /4).d2
En je berekent L uit A.
Zoals ik al eerder zei: je moet geen rekenfouten maken. Zowel in de berekening van Re als van Nu zit een fout, en dus is α ook fout.Ik had de warmteoverdrachtscoefficient al berekend (zie afbeelding)
Je hebt 4 temperaturen want de wandtemperatuur aan begin (T1) en aan eind van de pijp (T2) zijn twee temperaturen (die in dit geval toevallig gelijk zijn).En kan ik voor het toepassen van de LMTD rekenen met 3 temperaturen?
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 12
Re: Berekenen lengte buis
Als eerst wil ik je even bedanken voor je hulp!
Ik had de fout in de Re gezien, had het ook op papier gezet en daar stond het wel goed. Daarom is volgens mij het antwoord voor Nu ook goed ongeacht dat er een verkeerd waarde voor Re stond. Beetje slordig van mij. De vorige opgave was voor een groot deel hetzelfde en om een beetje op te schieten had ik in mathtype de boel geknipt en geplakt. Daar is het niet helemaal goed gegaan.
Maargoed, ik heb de opgave volgens mij voor elkaar. Zou jij nog eens een blik kunnen werpen?
Ik had de fout in de Re gezien, had het ook op papier gezet en daar stond het wel goed. Daarom is volgens mij het antwoord voor Nu ook goed ongeacht dat er een verkeerd waarde voor Re stond. Beetje slordig van mij. De vorige opgave was voor een groot deel hetzelfde en om een beetje op te schieten had ik in mathtype de boel geknipt en geplakt. Daar is het niet helemaal goed gegaan.
Maargoed, ik heb de opgave volgens mij voor elkaar. Zou jij nog eens een blik kunnen werpen?
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Berekenen lengte buis
Ik maakte een typefout die je helaas niet opgemerkt hebt.
Ik schreef eerder: W = massastroom vloeistof, kg/s = v.( /4).d2
maar dat is natuurlijk: W = massastroom vloeistof, kg/s = ρ.v.( /4).d2
Verder heb je een rekenfout gemaakt in de LMTD berekening.
En bovendien is L = A gedeeld door omtrek, niet A gedeeld door doorsnede zoals jij doet.
Ik schreef eerder: W = massastroom vloeistof, kg/s = v.( /4).d2
maar dat is natuurlijk: W = massastroom vloeistof, kg/s = ρ.v.( /4).d2
Verder heb je een rekenfout gemaakt in de LMTD berekening.
En bovendien is L = A gedeeld door omtrek, niet A gedeeld door doorsnede zoals jij doet.
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 12
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Berekenen lengte buis
Antwoord en methode zijn juist.
Ik zie nu dat je in de noemer van Re een typefoutje gemaakt hebt: er staat 1,05-3 in plaats van 1,05 ·10-3
Zelfde typefoutje zit wellicht ook in de vorige opgave waarvan je delen gekopieerd had.
Ik zie nu dat je in de noemer van Re een typefoutje gemaakt hebt: er staat 1,05-3 in plaats van 1,05 ·10-3
Zelfde typefoutje zit wellicht ook in de vorige opgave waarvan je delen gekopieerd had.
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 12
Re: Berekenen lengte buis
Ik heb er nog eentje, zou je hem eens snel kunnen doorkijken aangezien ik het antwoord zo klein vind. Het is mijn laatste opgave van de 8. Deze heeft betrekking op vrije convectie:
Bereken de energie die een kamer bij 25 C per uur krijgt van een verticale plaat van 1,2 m hoog en 0,90 m breed welke een temperatuur van 46 C heeft.
Gegevens: warmtegeleidingscoeff. = 0,027 W m-1 K-1 dichtheid = 1,14 kg/m3
viscositeit = 18,9 mPa s Betha = 2,0 10-3 K-1
cp = 1006 J kg-1 K-1
Bereken de energie die een kamer bij 25 C per uur krijgt van een verticale plaat van 1,2 m hoog en 0,90 m breed welke een temperatuur van 46 C heeft.
Gegevens: warmtegeleidingscoeff. = 0,027 W m-1 K-1 dichtheid = 1,14 kg/m3
viscositeit = 18,9 mPa s Betha = 2,0 10-3 K-1
cp = 1006 J kg-1 K-1
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Berekenen lengte buis
Het is altijd handig om te weten dat Pr voor gassen ruwweg 0,7 is. Je ziet dan meteen dat je een factor 1000 fout zit.
Je viscositeit is namelijk een factor 1000 te hoog, het is 0,0189 mPa.s (cPoise) niet 18,9
Je beta klopt ook niet. Voor gassen geldt dat beta = 1/T waarin T = absolute temperatuur.
Verder is het ρ2 in Gr.
De a en b die jij gebruikt zijn empirische waarden die verschillen per boek (of website). Bovendien zijn ze afhankelijk van het product Pr.Gr. Die b lijkt me wel juist maar die a ken ik niet. Aangezien ik jouw boek niet ken kan ik niet beoordelen of je gebruikt wat je geacht wordt te gebruiken.
Verder gebruik je de ene keer x en de andere keer d voor wat in feite L , de karakteristieke lengte, is. Niet echt belangrijk maar cosmetisch is het mooier in ieder geval consistent te zijn.
Je moet toch wat aan je slordigheid doen want op een tentamen sta je er alleen voor.
Je viscositeit is namelijk een factor 1000 te hoog, het is 0,0189 mPa.s (cPoise) niet 18,9
Je beta klopt ook niet. Voor gassen geldt dat beta = 1/T waarin T = absolute temperatuur.
Verder is het ρ2 in Gr.
De a en b die jij gebruikt zijn empirische waarden die verschillen per boek (of website). Bovendien zijn ze afhankelijk van het product Pr.Gr. Die b lijkt me wel juist maar die a ken ik niet. Aangezien ik jouw boek niet ken kan ik niet beoordelen of je gebruikt wat je geacht wordt te gebruiken.
Verder gebruik je de ene keer x en de andere keer d voor wat in feite L , de karakteristieke lengte, is. Niet echt belangrijk maar cosmetisch is het mooier in ieder geval consistent te zijn.
Je moet toch wat aan je slordigheid doen want op een tentamen sta je er alleen voor.
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 12
Re: Berekenen lengte buis
In de opgave staat toch echt 18,9 mPa s en dat is dan toch 0,0189 Pa s. Dit is dus eigenlijk een verkeerd gegeven? Deze heb ik aangepast en ik wist niet dat een gas altijd een Pr van rond de 0,7 had. Bedankt daarvoor.
Dan moet hij zo goed zijn incl jouw correctie (dan wijk ik maar even af van de gegevens):
Dan moet hij zo goed zijn incl jouw correctie (dan wijk ik maar even af van de gegevens):
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Berekenen lengte buis
Dan deugt de opgave niet. Je hoort eigenlijk te weten dat de viscositeit van gassen in de orde van 0,01 tot 0,02 cPoise ligt, oftwel 0,01 - 0,02 mPa.s, oftewel 0,00001 - 0,00002 Pa.s. En in geval van twijfel kun je het altijd opzoeken in een boek of via google.In de opgave staat toch echt 18,9 mPa s en dat is dan toch 0,0189 Pa s.
En zoals ik al zei: de beta van gassen is 1/T dus daarin deugt de opgave ook al niet.
Je gebruikt in de berekening van Gr nog steeds de veel te hoge waarde van Pr dus vanaf daar gaat je berekening weer de mist in.
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 12
Re: Berekenen lengte buis
Nou inderdaad, weer een slordigheidsfoutje. Niet helemaal mijn ding aangezien ik normaal vrij pietje precies ben. Verbouwen en opdrachten voor school maken gaat niet helemaal met elkaar samen. Daarnaast doe ik het ook nog allemaal in deeltijd (2 avonden in de week naar school).
Ik heb hem aangepast en kom nu op een acceptabele waarde van 75,4 Watt. Erg bedankt voor je snelle feed back op deze twee opgaven. Ga die andere volgende week op mijn gemak nog even na rekenen.
Vriendelijke groet Rogier
Ik heb hem aangepast en kom nu op een acceptabele waarde van 75,4 Watt. Erg bedankt voor je snelle feed back op deze twee opgaven. Ga die andere volgende week op mijn gemak nog even na rekenen.
Vriendelijke groet Rogier