Hoe bereken je een verdiepingsvloer?

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 1

Hoe bereken je een verdiepingsvloer?

Hoe bereken je een verdiepingsvloer wat op steense draagmuren ligt?

de afstand tussen de muren is 5400mm steunvlak op de stenen is 100mm steunvlak is betonsteen.(straatsteen)

de eerste 3 balken hebben tussen in nog een steunpunt van 100mm op een hartafstand 1900mm van de steense muur.

de volgende 3 balken hebben deze steunpunt van 100mm op een hartafstand 1000mm van die zelfde steense muur.

de rest hebben geen 3e draagpunt. Daar gaat de vraag ook naar uit.

Hoe groot moet de afstand h.o.h. worden als ik alleen balken van 70x180mm heb?

Hoe bereken je zo iets? wat is de formule daarvoor? en waar kun je die vinden?

Ik heb gezocht maar ik kan het niet vinden daarom went ik met deze vraag hier heen.

Hopelijk kan iemand mij helpen.

Berichten: 4.502

Re: Hoe bereken je een verdiepingsvloer?

Ga eens darren met mijn freeware-programma's nadat je per balk een schema heb getekend met je belasting.

Te vinden onder Handige Links-Bouwkunde-eerste URL!

Lukt dat niet,dan graag een plattegrond,kan uit het handje,als dat lukt;hoeft geen Cad te zijn.

Aangeven wat en waar de belastingen zijn.

Berichten: 4.502

Re: Hoe bereken je een verdiepingsvloer?

Aangezien je nog niet snel reageert:

Je balken hebben een deel met twee var.velden en een deel met 1 veld van 540 cm.

Wil je een gelijkm.verdeling hebben ,dan komt de ligger met 1 veld in aanmerking,wil je gebruik maken van de steunpunten ertussen in de berekening van de balken en je hebt dus alleen je vermeld maat,dan krijg je drie groepen van balken met eenzelfde balkafstand,

zeg maar die met een veld zal hoh. bijv. op 40 cm komen,de volgende groep met de kolom op 100 cm afstand krijgte een hoh afstand van (40 + x) cm en de derde groep met de kolom op 190 cm krijgt een hoh afstand van ( 40+ y) cm.

Het meest practische lijkt met een verdeling aangepast op je lengte van 540 cm!

Ik zal een rekenen voor je:

Balklengte in mtr: 5.5

Balklaag-onderdeel

h.o.h.-afstand in mtr: .3

Eigen gewicht van de vloer in kN/m2: .3

Puntlast in het midden van de balk in kN : 2.309237

Berekend op sterkte en opgegeven belastingfactor

Puntlast beneden gestelde in TGB90-woningen,kantoren 3kN

Puntlast beneden gestelde in TGB90-winkels,stations,bibl. 7kN

Puntlast boven gestelde in TGB90-platte daken 2kN

Gelijkmatige belasting op sterkte in kN/m2: 2.799074

Materiaal-spanning bij sterkte (+lim.) in N/mm2: 8.400001 limiet

Gelijkmatige belasting;max.doorb.L/333 in kN/m2: 1.417033

Gelijkmatige belasting;max.doorb.L/250 in kN/m2: 1.888069

Materiaal-spanning bij doorb.L/333 in N/mm2: 4.252504

Materiaal-spanning bij doorb.L/250 in N/mm2: 5.666079

balk te licht voor woningvloer f=L/250 1.75 kN/m2 + eg: 2.05

balk te licht voor kantoren,ed. f=L/250 2.50 kN/m2 + eg: 2.8

balk accoord voor vlieringen met h<2.20 mtr 0.70 kN/m2 + eg: 1

Alle belasting-uitkomsten zijn inclusief eigen gewicht !


Zo te zien zijn je balken te licht voor een normale doorbuiging;sterkte kunnen ze wel hebben! :D

Reageer