Energiebalans opstellen
-
- Berichten: 4
Energiebalans opstellen
Zou iemand me kunnen aanwijzen/helpen op welke manier kan ik energiebalans opstellen van twee warmtewisselaars? Per bijlagen een samengestelde blokschema met gegevens. In ieder geval: totaal in=totaal uit (A=D=G)
-
- Berichten: 4
Re: Energiebalans opstellen
Capaciteit van beide wisselaars is hetzelfde: 644,15kw
- Berichten: 1.292
Re: Energiebalans opstellen
Weet je hoe je m.c.Dt moet omzetten naar dit geval (rekening houden met verschillende debieten)?
-
- Berichten: 4
Re: Energiebalans opstellen
Ik heb inmiddels temperatuur van WR-uit 28.5graden en WC-uit 22.5 graden
ik wil zo beginnen met uitwerken klopt deze? en met "c"blif ik hangen
E-501A
ΔT-pva= 87-21=66 graden
ΔT-wr= 28.5-21=7.5 graden
Q=m*c*ΔT
Q=22006*c*(66-7.5)
E-501B
ΔT-pva = 21-19.6=1.4 graden
ΔT-wc = 7-22.5=15.5 graden
Q=m*c*ΔT
Q=22006*c*(15.5-1.4)
- Berichten: 1.292
Re: Energiebalans opstellen
Wat is het debiet van het koelwater bij beide warmtewisselaars? 2x 150 m³/h ?
en wat is de soortelijke warmte van die PVA oplossing?
en wat is de soortelijke warmte van die PVA oplossing?
-
- Berichten: 4
- Berichten: 1.292
Re: Energiebalans opstellen
Water warmt bij de 1e 10°C op, bij de 2e slechts 1°C.
Snel gerekend, dus zonder garantie...
Ook zonder rekening te houden met de efficientie van de warmtewisselaars.
Snel gerekend, dus zonder garantie...
Ook zonder rekening te houden met de efficientie van de warmtewisselaars.