Warmte verlies ventilatie
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 5
Warmte verlies ventilatie
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een ventilatie kosten berekening.
Stel; je hebt een diameter van 125mm in je muur, waardoor je warmte verliest dmv. ventilatie.
Als je deze warmte nou dmv een warmtewisselaar terugwint, kun je met warmere lucht ventileren, en bespaar je op de energiekosten. Ik probeer dit te berekenen, zie excel sheet in de bijlage.
Warmteverlies door muren en dergelijke wordt buiten beschouwing gelaten
Kan iemand even meekijken? Ik denk dat ik namelijk iets mis, en misschien is dit beter te doen met de energiebalans voor open systemen.
Ik ben bezig met een ventilatie kosten berekening.
Stel; je hebt een diameter van 125mm in je muur, waardoor je warmte verliest dmv. ventilatie.
Als je deze warmte nou dmv een warmtewisselaar terugwint, kun je met warmere lucht ventileren, en bespaar je op de energiekosten. Ik probeer dit te berekenen, zie excel sheet in de bijlage.
Warmteverlies door muren en dergelijke wordt buiten beschouwing gelaten
Kan iemand even meekijken? Ik denk dat ik namelijk iets mis, en misschien is dit beter te doen met de energiebalans voor open systemen.
- Bijlagen
-
- VB.xlsx
- (14.44 KiB) 138 keer gedownload
- Berichten: 821
Re: Warmte verlies ventilatie
Waarom doe je het keer de dichtheid?
En werk netjes, haal geen massa en massaflux door elkaar.
En werk netjes, haal geen massa en massaflux door elkaar.
-
- Berichten: 5
Re: Warmte verlies ventilatie
Volume * Dichtheid = massa, dus daarom.
Verder klopt het wel denk je?
Verder klopt het wel denk je?
- Berichten: 821
Re: Warmte verlies ventilatie
Afgezien van dat Q ≠ m⋅ρ⋅ΔT klopt het redelijk. Er worden wat dingen verwaarloosd die afhankelijk van je doel wellicht niet verwaarloosd kunnen worden.
-
- Berichten: 5
Re: Warmte verlies ventilatie
Ik zioe dat er idd een grove fout gemaakt is waardoor ik inderdaad de dichtheid heb gebruikt ipv soortelijke warmte.
Nu klopt het inderdaad een stuk beter.
Welke dingen (behalve de genoemde) worden er nog meer verwaarloosd volgens jou?
Nu klopt het inderdaad een stuk beter.
Welke dingen (behalve de genoemde) worden er nog meer verwaarloosd volgens jou?
-
- Berichten: 5
Re: Warmte verlies ventilatie
Hierbij het verbeterde bestand.
- Bijlagen
-
- VB.xlsx
- (14.52 KiB) 155 keer gedownload
- Berichten: 821
Re: Warmte verlies ventilatie
Je kan voor een wtw of warmtewisselaar niet zomaar stellen dat het gelijk is aan ΔT met 12°C verminderen.
Ook is er geen rekening gehouden met dag/nacht verschil. Of in hoe een ruimte realistisch gebruikt wordt.
Ook is er geen rekening gehouden met dag/nacht verschil. Of in hoe een ruimte realistisch gebruikt wordt.
- Berichten: 400
Re: Warmte verlies ventilatie
Er bestaan ventilatie-kasten, waarbij de koude inkomende lucht tegenovergesteld stroomt dan de uitgaande warme lucht. Daardoor kan de temperatuur van de inkomende lucht vrij dicht bij de kamertemperatuur komen.
Laat je beide luchtstromen dezelfde kant op stromen, dan kun je maximaal op de helft uitkomen.
Voorbeeld : binnen 20 graden, buiten nul, dan in 2e geval bij uitstroom in de kamer van buitenlucht 10 gr C.
Bij eerste geval, tegenovergestelde luchtstromen mogelijk 18 gr C.
Laat je beide luchtstromen dezelfde kant op stromen, dan kun je maximaal op de helft uitkomen.
Voorbeeld : binnen 20 graden, buiten nul, dan in 2e geval bij uitstroom in de kamer van buitenlucht 10 gr C.
Bij eerste geval, tegenovergestelde luchtstromen mogelijk 18 gr C.