Uitstroomverlies meenemen in berekenen tegendruk veiligheidsventiel
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 12
Uitstroomverlies meenemen in berekenen tegendruk veiligheidsventiel
Zeer gewaardeerde wetenschappers,
Ik zie in drukvalberekeningen dat er vaak als uitstroomverlies (naar de buitenlucht of een groot reservoir) een weerstandscoefficient wordt gebruikt van 1,0 en dat dit onafhankelijk is van de vorm van de uitgang. Zoals ik dat begrepen heb is dit niet zo zeer de weerstand van de vorm maar meer de coefficient voor het energieverlies doordat de kinetische energie verloren gaat.
Kan ik zeggen dat dit uitstroomverlies gelijk is aan de dynamische drukval?
Stel ik zou de tegendruk van een veiligheidsventiel moeten berekenen...
Kan ik dan dit uitstroomverlies weglaten omdat ik na de tijd de dynamische drukval er toch weer vanaf moet trekken?
Voorbeeld:
Uitstroom naar buitenlucht
Buitenlucht = 0 barg
Dynamische drukval in pijp = 2 bar
Drukval door wrijving (zonder uitstroomverlies) = 3 bar
Uitstroomverlies = 2 bar
Dan is de tegendruk toch:
0 barg + 3 bar + 2 bar - 2 bar = 3barg?
Ik zie in drukvalberekeningen dat er vaak als uitstroomverlies (naar de buitenlucht of een groot reservoir) een weerstandscoefficient wordt gebruikt van 1,0 en dat dit onafhankelijk is van de vorm van de uitgang. Zoals ik dat begrepen heb is dit niet zo zeer de weerstand van de vorm maar meer de coefficient voor het energieverlies doordat de kinetische energie verloren gaat.
Kan ik zeggen dat dit uitstroomverlies gelijk is aan de dynamische drukval?
Stel ik zou de tegendruk van een veiligheidsventiel moeten berekenen...
Kan ik dan dit uitstroomverlies weglaten omdat ik na de tijd de dynamische drukval er toch weer vanaf moet trekken?
Voorbeeld:
Uitstroom naar buitenlucht
Buitenlucht = 0 barg
Dynamische drukval in pijp = 2 bar
Drukval door wrijving (zonder uitstroomverlies) = 3 bar
Uitstroomverlies = 2 bar
Dan is de tegendruk toch:
0 barg + 3 bar + 2 bar - 2 bar = 3barg?
- Pluimdrager
- Berichten: 2.386
Re: Uitstroomverlies meenemen in berekenen tegendruk veiligheidsventiel
Gaat dit over stroming van gas?
Gezien de forse getallen lijkt het me dan dat de uitlaatpijp een te kleine diameter heeft.
Heb je al eens berekend wat het Mach-getal aan de uitlaat van de pijp is?
Gezien de forse getallen lijkt het me dan dat de uitlaatpijp een te kleine diameter heeft.
Heb je al eens berekend wat het Mach-getal aan de uitlaat van de pijp is?
-
- Berichten: 31
Re: Uitstroomverlies meenemen in berekenen tegendruk veiligheidsventiel
De dynamische drukval is geen energie verlies.HarmenGL schreef: ↑di 02 mar 2021, 14:37 Zeer gewaardeerde wetenschappers,
Ik zie in drukvalberekeningen dat er vaak als uitstroomverlies (naar de buitenlucht of een groot reservoir) een weerstandscoefficient wordt gebruikt van 1,0 en dat dit onafhankelijk is van de vorm van de uitgang. Zoals ik dat begrepen heb is dit niet zo zeer de weerstand van de vorm maar meer de coefficient voor het energieverlies doordat de kinetische energie verloren gaat.
Kan ik zeggen dat dit uitstroomverlies gelijk is aan de dynamische drukval?
Stel ik zou de tegendruk van een veiligheidsventiel moeten berekenen...
Kan ik dan dit uitstroomverlies weglaten omdat ik na de tijd de dynamische drukval er toch weer vanaf moet trekken?
Voorbeeld:
Uitstroom naar buitenlucht
Buitenlucht = 0 barg
Dynamische drukval in pijp = 2 bar
Drukval door wrijving (zonder uitstroomverlies) = 3 bar
Uitstroomverlies = 2 bar
Dan is de tegendruk toch:
0 barg + 3 bar + 2 bar - 2 bar = 3barg?
Het is louter een omzetting van potentiële energie naar kinetische.
De uitstroomverliezen zijn verliezen gelijk aan de kinetische energie omdat je die kinetische energie niet meer kan recupereren. De dynamische druk wordt dus niet meer omgezet in statisch druk maar gaat verloren.
Verder kan je beter statische druk en stagnatie druk apart bekijken.
(stagnatie druk = statische druk + dynamische druk)
merk op dat stagnatie druk overeenkomt met de energie van het fluidum
Dus je voorbeeld:
Voor de pijp in het reservoir:
statische druk = 5 bar
dynamische druk = 0 bar
stagnatie druk = 5 bar.
In de pijp, (verwaarloos de ingangs verliezen):
statische druk = 3 bar
dynamische druk = 2 bar
stagnatie druk = 5 bar
vlak na de pijp:
statische druk = 0 bar (je bent 3bar verloren aan wrijving)
dynamische druk = 2 bar
stagnatie druk = 2 bar
na de pijp
statische druk = 0 bar
synamische druk = 0 bar (je bent de kinetische energie verloren zonder het opnieuw om te zetten in statische druk)
stagnatie druk = 0 bar
-
- Berichten: 12
Re: Uitstroomverlies meenemen in berekenen tegendruk veiligheidsventiel
Ja! Super voorbeeld.Cookz schreef: ↑do 04 mar 2021, 10:53
Dus je voorbeeld:
Voor de pijp in het reservoir:
statische druk = 5 bar
dynamische druk = 0 bar
stagnatie druk = 5 bar.
In de pijp, (verwaarloos de ingangs verliezen):
statische druk = 3 bar
dynamische druk = 2 bar
stagnatie druk = 5 bar
vlak na de pijp:
statische druk = 0 bar (je bent 3bar verloren aan wrijving)
dynamische druk = 2 bar
stagnatie druk = 2 bar
na de pijp
statische druk = 0 bar
synamische druk = 0 bar (je bent de kinetische energie verloren zonder het opnieuw om te zetten in statische druk)
stagnatie druk = 0 bar