3 fase driehoek/driehoek
-
- Berichten: 89
3 fase driehoek/driehoek
Hallo!!
Bij het maken van een 3 fase schakeling (met de bron en verbruiker in driehoek geplaatst) heb ik een aantal factoren berekend (zie foto).
Nu weet ik niet hoe de stroom Ifv berekend wordt (is deze hetzelfde als Ufase)?. Kan iemand mij hier bij verder helpen en eventuele opmerking geven over de correctheid van de berekeningen?
Alvast bedankt!!
Bij het maken van een 3 fase schakeling (met de bron en verbruiker in driehoek geplaatst) heb ik een aantal factoren berekend (zie foto).
Nu weet ik niet hoe de stroom Ifv berekend wordt (is deze hetzelfde als Ufase)?. Kan iemand mij hier bij verder helpen en eventuele opmerking geven over de correctheid van de berekeningen?
Alvast bedankt!!
- Berichten: 4.536
Re: 3 fase driehoek/driehoek
is de belasting eigenlijk wel symmetrisch? (ik zie nl een streep staan door het reactieve gedeelte X van twee fasen van de belasting)
-
- Berichten: 89
Re: 3 fase driehoek/driehoek
Hallo Ukster,
Bedankt voor het snelle antwoord!!
Er is niet gegeven dat de belasting (on)symmetrisch is. Er staat inderdaad wel een streep door de waarde van de impedantie Xl. Wilt dit zeggen dat de belasting dan niet symmetrisch is?
Bedankt voor het snelle antwoord!!
Er is niet gegeven dat de belasting (on)symmetrisch is. Er staat inderdaad wel een streep door de waarde van de impedantie Xl. Wilt dit zeggen dat de belasting dan niet symmetrisch is?
- Berichten: 4.536
Re: 3 fase driehoek/driehoek
De belasting is Asymmetrisch als X=0 voor twee van de drie fasen.
In zo'n geval gaat de formule IL=√3 IF niet op!
Ik neem aan dat het hier toch gaat om een symmetrische belasting. klopt dat?
In zo'n geval gaat de formule IL=√3 IF niet op!
Ik neem aan dat het hier toch gaat om een symmetrische belasting. klopt dat?
-
- Berichten: 89
Re: 3 fase driehoek/driehoek
Weet je of de bovenstaande berekeningen (van de foto) dan wel correct zijn (zo niet wwet je hoe ik dit kan oplossen)?
Alvast bedankt Ukster!!
Alvast bedankt Ukster!!
-
- Berichten: 89
Re: 3 fase driehoek/driehoek
ukster schreef: De belasting is Asymmetrisch als X=0 voor twee van de drie fasen.
In zo'n geval gaat de formule IL=√3 IF niet op!
Ik neem aan dat het hier toch gaat om een symmetrische belasting. klopt dat?
Er is niet gegeven of het een symmetrische belasting is, enkel een 3fase met driehoek/driehoek bron en verbruiker. Stel dat het een symmetrische belasting is, zijn de berekeningen dan correct?
- Berichten: 4.536
Re: 3 fase driehoek/driehoek
Nee, de powerfactor is de arbeidsfactor cosφ=R/Z
uitgaande van een symmetrische belasting: Z=5Ω
powerfactor=arbeidsfactor=cosφ=R/Z=3/5=0,6 sinφ=0,8
fasestroom in de belasting: IF=22V/5=44A
lijnstroom IL=√3IF=76,21A
totaal schijnbaar vermogen S=3.UF.IF=29040VA
totaal werkelijk vermogen P=S.cosφ=17424Watt
totaal reactief (blind)vermogen Q=S.sinφ=23232Var
in de generator lopen weer fasestromen van 44A
uitgaande van een symmetrische belasting: Z=5Ω
powerfactor=arbeidsfactor=cosφ=R/Z=3/5=0,6 sinφ=0,8
fasestroom in de belasting: IF=22V/5=44A
lijnstroom IL=√3IF=76,21A
totaal schijnbaar vermogen S=3.UF.IF=29040VA
totaal werkelijk vermogen P=S.cosφ=17424Watt
totaal reactief (blind)vermogen Q=S.sinφ=23232Var
in de generator lopen weer fasestromen van 44A
-
- Berichten: 89
Re: 3 fase driehoek/driehoek
Ik ben dus in de mist gegaan met de fase en lijnstromen maar heb hem nu beet.
Bedankt Ukster voor de snelle en uitgebreide antwoorden!!
Bedankt Ukster voor de snelle en uitgebreide antwoorden!!
-
- Berichten: 89
Re: 3 fase driehoek/driehoek
Weet je hoe men te werk moet gaan bij een niet symmetrische belasting (wat veranderd er juist in de berekeningen)?
- Berichten: 4.536
Re: 3 fase driehoek/driehoek
Als je dat niet doet ontstaat er een verschoven sterpunt ,waarbij een overspanning in 1 of 2 fasen kan optreden!
- Berichten: 4.536
Re: 3 fase driehoek/driehoek
Graag gedaan
De complexe rekenwijze is een handige en snelle manier om vectordiagrammen te kunnen tekenen.
Hierbij wordt met absolute waarde en argument (=hoekwaarde) tegelijk gerekend.
Sommige rekenmachines hebben zo'n complexe rekenmode.
De complexe rekenwijze is een handige en snelle manier om vectordiagrammen te kunnen tekenen.
Hierbij wordt met absolute waarde en argument (=hoekwaarde) tegelijk gerekend.
Sommige rekenmachines hebben zo'n complexe rekenmode.