Vermogen bij krachtstroom berekenen

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 4

Vermogen bij krachtstroom berekenen

Besten ,
Ik zit met een vraag waar ik niet uit kom.
Als je een 1000w apparaat op 400v aansluit dan gebruikt hij 1000w / 400 v = 2.5A .

Gebruikt hij dan bv 2.5A op L1 en 2.5A op L2 ?

Stel dat de krachtstroom op 100A is afgezekerd, en er 3 aders binnen komen.
Kan ik dan totaal √3 x 400 V x 100 A = 69,282 W 69,282/1000 = 69 apparaten aansluiten ?
Of kan ik 3x 100A / 2.5A = 120 apparaten aansluiten ? wat ik niet geloof.

En waarom zetten ze dan 2.5A op het krachtstroom apparaat als het 3x100A/69 =4.3A gebruikt ?

Graag hoor ik van jullie. :D

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

Vertel even over wat voor apparaat het gaat.

Berichten: 4

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

Varmepanel 1000W 400V 2.5A .
Afbeelding

Gebruikersavatar
Berichten: 4.518

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

De (puur Ohmse) belasting is in driehoek aangesloten op drieleidersysteem (3x400V/50Hz) neem ik aan?
Lijnstroom: IL=P/(√3.UL)=1000/400√3=1,44A
Fasestroom: IF=IL/√3=0,833A
warmte element weerstand: 400V/0,833A=480Ω
met 100A zekeren kun je inderdaad 69 apparaten aansluiten

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

Bij dit soort vraagstukken werk ik bij voorkeur met de fasespanning. Dat werkt ook als je de nul niet daadwerkelijk gebruikt en het rekent makkelijker.
Je hebt dan 3 x 230V x 100A = 69000 W beschikbaar.
Dat is dan 69 apparaten van 1000W elk.
Maar je moet ze dan wel netjes over de fasen verdelen.

Berichten: 3.862

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

page0 schreef: do 26 nov 2020, 07:03 Varmepanel 1000W 400V 2.5A .
Afbeelding
Je moet eerst weten hoe het apparaat is aangesloten. Het kan zijn dat er welliswaar een 3 fasenstekker aan zit maar het ding gewoon 1 fase gebruikt. voor een 1000 watt kacheltje lijkt het me niet logisch om daar echt 3 fasen in te stoppen want dan zitten er meer onderdelen in en meer werk om het te maken. met 1 fase is het gewoon 230V 4.3A in fase en 0. Met 3 fasen is het 1.45A per fase. Waarbij dan het voordeel is dat in de 0 leiding de stromen elkaar opheffen. met 1 fase per kacheltje kun je alle kacheltes netjes over de 3 fasen verdelen. Dus kun je 3 x zoveel kacheltjes aansluiten dan op 1 fase met gelijke zekeringen.

Berichten: 4

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

Helaas snap ik het nog steeds niet goed.
Het warmtepaneel moet op 2 fasen worden aangesloten, niet 3.
Bijvoorbeeld L1 & L2

Stel dat ik 3 aders heb met elk een 100A zekering.
Hoeveel van deze apparaten kan ik dan kopen en aansluiten tot alle 3 de zekeringen knappen ?
En graag hoe je dat moet berekenen.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

De onzekerheid over het paneel kun je wegnemen door niet alleen naar het plaatje te linken, maar naar de pagina waar het apparaat wordt getoond.
Maakt overigens voor de berekening niks uit. Die berekening is hierboven al gegeven.
Je hebt 69kW beschikbaar, een paneel is 1kW, dus je kunt 69 panelen aansluiten.
En dan 23 stuks tussen L1-L2, 23 tussen L2-L3 en 23 tussen L3-L1.

Berichten: 4

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

Iedereen bedankt voor de uitleg !

Berichten: 82

Re: Vermogen bij krachtstroom berekenen

page0 schreef: wo 25 nov 2020, 21:11 Besten ,
Ik zit met een vraag waar ik niet uit kom.
Als je een 1000w apparaat op 400v aansluit dan gebruikt hij 1000w / 400 v = 2.5A .

Gebruikt hij dan bv 2.5A op L1 en 2.5A op L2 ?

Stel dat de krachtstroom op 100A is afgezekerd, en er 3 aders binnen komen.
Kan ik dan totaal √3 x 400 V x 100 A = 69,282 W 69,282/1000 = 69 apparaten aansluiten ?
Of kan ik 3x 100A / 2.5A = 120 apparaten aansluiten ? wat ik niet geloof.

En waarom zetten ze dan 2.5A op het krachtstroom apparaat als het 3x100A/69 =4.3A gebruikt ?

Graag hoor ik van jullie. :D
Wanneer je slechts 1 kachel hebt en die tussen fase-1 en fase-2 aansluit dan vloeit er inderdaad 2,5 A door L1 en door L2. Dan is de fasestroom, door de kachel dus, gelijk aan de door de zekeringen vloeiende lijnstroom.
Maar wil je alle 3 fasen benutten, dan neem je een setje van 3 van deze kachels en sluit je die aan in driehoek. De lijnstroom wordt dan uiteraard hoger. Hoeveel? Vanwege de faseverschuiving moet je twee fasestromen in dit geval 'vectorieel' optellen. Met als gevolg dat de lijnstroom dan wortel-3 maal de fasestroom van 2,5 A, is 4,33 A wordt.
Wanneer je de waarde van de zekeringen, 100 A in dit geval, nu gaat delen door die 4,33 dan kom je uit op 23,09. Je kunt dus 23 setjes van 3 kachels aansluiten.
De stroomwaarde die op het typeplaatje staat van een 1-fasig, individueel verbruikstoestel – jouw kachel bijv. - is altijd de waarde die dit apparaat zelf opneemt, tenminste wanneer het op de nominale spanning wordt aangesloten. Deze waarde mag je niet verwarren met de lijnstroom in een 3-fasen systeem, in het geval er bijv. drie, of een veelvoud daarvan, van deze kachels zijn aangesloten.

Reageer