warmtewisselaar
Cilindrische counterflow warmtewisselaar
De warmtewisselaar heeft lengte L=3m, buitenstraal ro= 32cm, binnenstraal ri= 28cm
Warmteoverdrachtcoëfficiënt k=106,261 W/m2K
Warmtestroom C1=1000 J/s
Inlaatluchttemperatuur T1in=100°C
Inlaatwatertemperatuur T2in=20°C
Eis: Uitlaatluchttemperatuur T1out ≤ 80°C , Uitlaatwatertemperatuur T2out ≤ 40°C
Plot T1(x),T2(x) in één figuur!
De luchtflow door de binnenpijp wordt gekoeld met water.De warmtewisselaar heeft lengte L=3m, buitenstraal ro= 32cm, binnenstraal ri= 28cm
Warmteoverdrachtcoëfficiënt k=106,261 W/m2K
Warmtestroom C1=1000 J/s
Inlaatluchttemperatuur T1in=100°C
Inlaatwatertemperatuur T2in=20°C
Eis: Uitlaatluchttemperatuur T1out ≤ 80°C , Uitlaatwatertemperatuur T2out ≤ 40°C
Plot T1(x),T2(x) in één figuur!
- Moderator
- Berichten: 9.994
Re: warmtewisselaar
Wat bedoel je hier met binnenstraal en buitenstraal?
Kan de waarde voor de warmtestroom (ik neem aan de totale warmtestroom van lucht naar water) niet strijdig zijn met de gegeven warmteoverdrachtscoëfficiënt?
Tenslotte, zowel water als lucht veranderen (in tegenstroom) beide met 20°C (even uitgegaan van T1out = 80°C , T2out = 40°C).
Dan krijg je twee rechte lijnen.
Kan de waarde voor de warmtestroom (ik neem aan de totale warmtestroom van lucht naar water) niet strijdig zijn met de gegeven warmteoverdrachtscoëfficiënt?
Tenslotte, zowel water als lucht veranderen (in tegenstroom) beide met 20°C (even uitgegaan van T1out = 80°C , T2out = 40°C).
Dan krijg je twee rechte lijnen.
- Berichten: 4.552
Re: warmtewisselaar
L=4,85m ri=9,7cm ro=10cm k=200 W/m2K
- Moderator
- Berichten: 9.994
Re: warmtewisselaar
Jouw vraag ging over een warmtewisselaar met tegenstroom. Dit krijg je bij meestroom.
- Moderator
- Berichten: 9.994
- Berichten: 4.552
Re: warmtewisselaar
Misschien heb je je laten misleiden door de tekening.
je kunt het ook zo bekijken..
je kunt het ook zo bekijken..
- Moderator
- Berichten: 9.994
- Berichten: 4.552
Re: warmtewisselaar
Het ziet ernaar uit dat je gelijk hebt..
Het berekende temperatuurverloop klopt wel denk ik- Moderator
- Berichten: 9.994
Re: warmtewisselaar
Dat zou heel goed kunnen kloppen.
Bij meestroom begin je aan één kant met twee bekende temperaturen en kan je het verdere verloop berekenen uit het plaatselijke temperatuurverschil.
Tegenstroom is lastiger, je weet de ingangstemperatuur van één stroom aan de ene kant, die van de andere niet. Die weet je weer aan de andere kant.
- Berichten: 4.552
Re: warmtewisselaar
Ja, in dit geval in combinatie met de gestelde eis voor uitlaattemperatuur
Inlaatluchttemperatuur T1in=100°C
Inlaatwatertemperatuur T2in=20°C
Eis: Uitlaatluchttemperatuur T1out ≤ 80°C , Uitlaatwatertemperatuur T2out ≤ 40°C
- Berichten: 2.351
Re: warmtewisselaar
Je stelsel van differentiaal vergelijkingen hier lijkt me wel verkeerd. Dat is voor meestroom. Ik meen me te herinneren dat berekeningen voor tegenstroom gebeuren op basis van tabellen.
- Berichten: 4.552
Re: warmtewisselaar
Klopt..
ik moet m'n openingspost wijzigen in meestroom warmtewisselaar
de DV's en het getekende Temperatuurverloop zijn hierop van toepassing.
ik moet m'n openingspost wijzigen in meestroom warmtewisselaar
de DV's en het getekende Temperatuurverloop zijn hierop van toepassing.