Hallo,
Wij hebben op het moment een practicum energietechniek, waarbij we moeten meten aan een TL-Buis + componenten daaromheen (spoel, starter enz.)
Maar nu is het ook de bedoeling dat we de cos phi moeten berekenen van de TL-buis...
Dit heeft temaken met het reactieve vermogen dat de spoel opwekt.
Iemand een idee hoe dat moet?
Wij hebben op het moment een practicum energietechniek, waarbij we moeten meten aan een TL-Buis + componenten daaromheen (spoel, starter enz.)
Maar nu is het ook de bedoeling dat we de cos phi moeten berekenen van de TL-buis...
Dit heeft temaken met het reactieve vermogen dat de spoel opwekt.
Iemand een idee hoe dat moet?
- Berichten: 259
Re: TL-Buizen
Het vermogen, gedissipeerd in een component (TL-buis) is P=U*I*cos
met het faseverschil tussen U en I
Zonder faseverschil (bijv bij ohmse weerstand) is =0 en is het vermogen maximaaal: P = U*I
Wanneer er spoelen of condensatoren in het spel zijn zullen U en I vaak uit fase lopen. Bij een TL-buis waarschijnlijk dus ook.
Probeer dit faseverschil dus te meten (met een oscilloscoop).
reactief vermogen is overigens het niet-gedissipeerde vermogen P=U*I*sin
met het faseverschil tussen U en I
Zonder faseverschil (bijv bij ohmse weerstand) is =0 en is het vermogen maximaaal: P = U*I
Wanneer er spoelen of condensatoren in het spel zijn zullen U en I vaak uit fase lopen. Bij een TL-buis waarschijnlijk dus ook.
Probeer dit faseverschil dus te meten (met een oscilloscoop).
reactief vermogen is overigens het niet-gedissipeerde vermogen P=U*I*sin