Effecten verlichting op koellast van een koelcel
Beste,
Ik ben op zoek naar het volgende:
Een formule die mij in staat stelt om te berekenen wat verlichting doet met de koellast van een koelcel.
Het is algemeen bekend dat verlichting warmte afgeeft en dit (extra) gekoeld moet worden om de koelcel op temperatuur te houden.
Mijn vraag is nu hoe kan ik het extra verbruik in kVA/kW berekenen die het koelsysteem nodig heeft om de warmte van de verlichting te compenseren.
Is hier een specifieke formule voor?
Met vriendelijke groet,
Wybster
Ik ben op zoek naar het volgende:
Een formule die mij in staat stelt om te berekenen wat verlichting doet met de koellast van een koelcel.
Het is algemeen bekend dat verlichting warmte afgeeft en dit (extra) gekoeld moet worden om de koelcel op temperatuur te houden.
Mijn vraag is nu hoe kan ik het extra verbruik in kVA/kW berekenen die het koelsysteem nodig heeft om de warmte van de verlichting te compenseren.
Is hier een specifieke formule voor?
Met vriendelijke groet,
Wybster
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Effecten verlichting op koellast van een koelcel
Om dat te kunnen berekenen moet je weten wat de COP (Coefficient Of Performance, Koudefactor) van de koelinstallatie is.
Die COP hangt o.a. af van de temperatuur in de koelruimte, gebruikt koelmedium, rendement van de compressor en de temperatuur waarop de afvalwarmte afgevoerd wordt.
Stel dat de COP een waarde van 3 heeft (ik noem maar wat), dan betekent dat dat je 1 Watt extra compressorverbruik nodig hebt voor elke 3 Watt extra koelvermogen (bijvoorbeeld t.g.v. lampen).
Die COP hangt o.a. af van de temperatuur in de koelruimte, gebruikt koelmedium, rendement van de compressor en de temperatuur waarop de afvalwarmte afgevoerd wordt.
Stel dat de COP een waarde van 3 heeft (ik noem maar wat), dan betekent dat dat je 1 Watt extra compressorverbruik nodig hebt voor elke 3 Watt extra koelvermogen (bijvoorbeeld t.g.v. lampen).