Symmetrische componenten

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Gebruikersavatar
Berichten: 4.546

Symmetrische componenten

In een vierleidernet (a,b,c,n) (belasting in ster) zijn de symmetrische componenten van de stroom in lijn a:
Symmetrische componenten.png
Symmetrische componenten.png (5.6 KiB) 2400 keer bekeken
Wat is de impedantie in elke fase en het totaal complexe vermogen!

ik krijg een totaal complex vermogen van 12198,2 - j 9087,4 VA ?

Gebruikersavatar
Berichten: 2.345

Re: Symmetrische componenten

Ik kende de methode van de symmetrische componenten niet. Is dit dan de aanpak voor de lijnstromen?

\(I_a = \frac{1}{3} (I_{a_0} + I_{a_1} + I_{a_2})\\
I_b = \frac{1}{3} (I_{a_0} + I_{a_1}\cdot 1\angle 120 + I_{a_2} \cdot 1\angle 240)\\
I_c = \frac{1}{3} (I_{a_0} + I_{a_1}\cdot 1\angle 240 + I_{a_2}\cdot 1\angle 120)\)


De fasespanningen elk vermenigvuldigen met het complex toegevoegde van bovenstaande cooresponderende stroom en dan alles optellen voor het complex vermogen?

Gebruikersavatar
Berichten: 4.546

Re: Symmetrische componenten

Ja, dat is het principe. Alleen heb je voor de lijnstromen in plaats van de transformatiematrix A de inverse transformatiematrix A-1 toegepast.

Gebruikersavatar
Berichten: 2.345

Re: Symmetrische componenten

Ik zie het. Hier staat het duidelijk uitgelegd.

https://phasetophase.nl/boek/boek_2_7.h ... 20sequence.

Ik had mij gebaseerd op een andere tekst. Het enigste verschil gaat zijn dat in mijn uitwerking Ib en Ic gepermuteerd gaan zijn, lijkt mij.