Hoi!!
Bij het instellen van een niveaumeting (capillaire verschildrukmeting) op een 3 meter hoge tank die volledig leeg is, bekom ik een negatieve druk van -115 mbar. Zo afgebeeld hieronder is de transmitter lager geplaatst dan de onderste sensor.
Nu weet ik niet goed hoe het komt dat ik een negatieve druk bekom
Kan iemand mij hierbij verder helpen?
Alvast enorm bedankt!!
Bij het instellen van een niveaumeting (capillaire verschildrukmeting) op een 3 meter hoge tank die volledig leeg is, bekom ik een negatieve druk van -115 mbar. Zo afgebeeld hieronder is de transmitter lager geplaatst dan de onderste sensor.
Nu weet ik niet goed hoe het komt dat ik een negatieve druk bekom
Kan iemand mij hierbij verder helpen?
Alvast enorm bedankt!!
- Pluimdrager
- Berichten: 2.386
Re: Capillaire verschilmeting niveau tank
Mogelijk is er in de loop der tijd vloeistof in de bovenste leiding terecht gekomen.
-
- Berichten: 89
Re: Capillaire verschilmeting niveau tank
Dat zou het kunnen zijn. Het is echter een splinternieuwe meting.
Ik dacht aan volgende zaken:
- Omdraaien van de capillaire buizen.
- Het niveau staat lager dan de onderste sensor.
Ik dacht aan volgende zaken:
- Omdraaien van de capillaire buizen.
- Het niveau staat lager dan de onderste sensor.