Capillaire verschilmeting niveau tank

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 89

Capillaire verschilmeting niveau tank

Hoi!!

Bij het instellen van een niveaumeting (capillaire verschildrukmeting) op een 3 meter hoge tank die volledig leeg is, bekom ik een negatieve druk van -115 mbar. Zo afgebeeld hieronder is de transmitter lager geplaatst dan de onderste sensor.

Nu weet ik niet goed hoe het komt dat ik een negatieve druk bekom :shock:

Kan iemand mij hierbij verder helpen?
Alvast enorm bedankt!!
81596759_1590962601057234_7511398588065251328_n.jpg

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 2.386

Re: Capillaire verschilmeting niveau tank

Mogelijk is er in de loop der tijd vloeistof in de bovenste leiding terecht gekomen.

Berichten: 89

Re: Capillaire verschilmeting niveau tank

Dat zou het kunnen zijn. Het is echter een splinternieuwe meting.
Ik dacht aan volgende zaken:

- Omdraaien van de capillaire buizen.
- Het niveau staat lager dan de onderste sensor.

Reageer