Correct.Re = 612 = Laminair flow
Voor leidingen en kanalen is de karakteristieke lengte in Re gelijk aan de hydraulische diameter. Voor leidingen met cirkelvormige doorsnede geldt dat hydraulische diameter = diameter.
Correct.Friction factor (for laminar flow) = 0,1045
Beter niet.Met betrekking tot de bochten, ik heb deze figuur kunnen vinden. Kan ik deze toepassen?
Ik heb eerder in een ander topic deze uitgebreide tabel met K-waardes gepost: download/file.php?id=21509
Er zijn vele grafieken en tabellen in omloop, en vaak verschillen.
De weerstand van een bocht is namelijk sterk afhankelijk van zijn r/d verhouding: een scherpe bocht heeft vanzelfsprekend een hogere K-waarde dan een ruime bocht.
Bepaal of schat dus eerst eens de r/d van al jouw bochten. Lees daarna in de tabel de K-waarde af.
Algemeen geldt dat Δp = (ΣK + f*L/d) * ½*ρ*v2 waarbij alles in SI eenheden.
f = Moody friction factor, d = hydraulische diameter van kanaal, L = lengte van kanaal.